[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
工程管径安全阀对照表(常用):
1 英寸=25.4毫米 =8英分
1/2 是 四分(4英分) DN15
3/4 是 六分(6英分) DN20
2分管 DN8
4分管 DN15
6分管 DN20
1′ DN25 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]1.2′ DN32
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]1.5′ DN40
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]2′ DN50
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]2.5′ DN65
3′ DN80
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]4′ DN100
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]5′ DN125
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]6′ DN150
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]8′ DN200
10′ DN250
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]12′ DN300
管径
1、管径应以mm为单位。
2、管径的表达方式应符合下列规定:
(1) 水煤气输送钢管(镀锌或非镀锌)、铸铁管等管材,管径宜以公称直径DN表示;
(2)无缝钢管、焊接钢管(直缝或螺旋缝)、铜管、不锈钢管等管材,管径宜以外径×壁厚表示;
(3) 钢筋混凝土(或混凝土)管、陶土管、耐酸陶瓷管、缸瓦管等管材,管径宜以内径d表示;
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)](4)塑料管材,管径宜按产品标准的方法表示;
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)](5)当设计均用公称直径DN表示管径时,应有公称直径DN与相应产品规格对照表。
建筑排水用硬聚氯乙烯管材规格用de(公称外径)×e(公称壁厚)表示
给水用聚丙烯(PP)管材规格用de×e表示(公称外径×壁厚).
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
关于DN与De的区别:
1、DN是指管道的公称直径,注意:这既不是外径也不是内径;应该与管道工程发展初期与英制单位有关;通常用来描述镀锌钢管,它与英制单位的对应关系如下:
4分管:4/8英寸:DN15;
6分管:6/8英寸:DN20;
1寸管:1英寸:DN25;
寸二管:1又1/4英寸:DN32;
寸半管:1又1/2英寸:DN40;
两寸管:2英寸:DN50;
三寸管:3英寸:DN80(很多地方也标为DN75);
四寸管:4英寸:DN100;
De主要是指管道外径,一般采用De标注的,均需要标注成外径X壁厚的形式;
主要用于描述:无缝钢管、PVC等塑料管道、和其他需要明确壁厚的管材。
拿镀锌焊接钢管为例,用DN、De两种标注方法如下:
DN20 De25X2.5mm
DN25 De32X3mm
DN32 De40X4mm
DN40 De50X4mm
我们习惯于使用DN来标注焊接钢管,在不涉及到壁厚的情况下很少使用De来标注管道;
但是标注塑料管就又是另外一回事了;还是跟行业习惯有关,实际施工过程中我们简略称呼的20、25、32等管道均是指De,而不是指DN,这里相差一个规格呢。不搞清楚很容易在采购、施工过程中造成损失。
两种管道安装安全阀的连接方式不外乎:丝扣连接及法兰连接。其他连接方式就用得很少了。
镀锌钢管、PPR管均能采用以上两种连接,只是小于50的管道用丝扣安全阀较方便,大于50的用法兰安全阀比较可靠。
注意:如果是两种不同材质的金属管道相连,要考虑是否会产生原电池反应,否则会加速活跃金属材料管道的腐蚀速度,要用法兰连接,并用橡胶垫片类的绝缘材质将两种金属分隔开,包括螺栓都要用垫片分隔,避免接触。
镀锌钢管壁厚:
DN15-2.75mm, DN20-2.75 ,DN25-3.25 ,DN32-3.25
DN40-3.5 ,DN50-3.5 ,DN70-3.75 ,DN80-4 ,DN100-4mm。