发表于 2023-4-18 16:04:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
  甲类液体蒸发器的出口管道里充满了汽化后的易燃气体,其正常工作压力近2.0MPa,整定压力为3.0MPa,管道切断阀处于常开状态。
      试想一下,即使蒸发器及其出口管道出现压力超标,由于管道切断阀前后(即安全阀的进出口)为同一压力系统,压力始终相同,安全阀排放压力(大于或等于整定压力与超过压力之和)导致的背压力(存在于安全阀出口处,由排放系统所产生的压力)与气体在管道内的入口压力相同,安全阀是无法起跳的。这种泄放方式,安全阀的超压保护功能是失效的。LOPA保护层的最后一道物理泄放屏障也是完全失效的。