A水泵扬程的计算公式 估算方法 1: 暖通水泵的选择: 通常选用比转数 ns 130150的离心式清水泵, 水泵的流量 应为冷水机组额定流量的 1.1 1.2 倍(单台取 1.1 ,两台并联取 1.2 。按估算可 大致取每 100 米管长的沿程损失为 5mH2O,水泵扬程( mH2O): Hmax=P1+P2+0.05L (1+K)
P1为冷水机组蒸发器的水压降。 △P2为该环中并联的各占空调未端装置的水压损失最大的一台的水压降。
L 为该最不利环路的管长
K 为最不利环路中局部阻力当量长度总和和与直管总长的比值, 当最不利环 路较长时 K值取 0.20.3 ,最不利环路较短时 K值取 0.4 0.6
B 估算方法 2: 这里所谈的是闭式空调冷水系统的阻力组成,因为这种系统是量常用的系统。
1.冷水机组阻力:由机组制造厂提供,一般为 60~100kPa
2.管路阻力:包括磨擦阻力、 局部阻力,其中单位长度的磨擦阻力即比摩组 取决于技术经济比较。若取值大则管径小,初投资省,但水泵运行能耗大;若取 值小则反之。 目前设计中冷水管路的比摩组宜控制在 150~200Pa/m范围内,管径 较大时,取值可小些。
3.空调未端装置阻力:末端装置的类型有风机盘管机组,组合式空调器等。 它们的阻力是根据设计提出的空气进、 出空调盘管的参数、 冷量、水温差等由制 造厂经过盘管配置计算后提供的, 许多额定工况值在产品样本上能查到。 此项阻 力一般在 20~50kPa范围内。
4.调节阀的阻力: 空调房间总是要求控制室温的, 通过在空调末端装置的水 路上设置电动二通调节阀是实现室温控制的一种手段。 二通阀的规格由阀门全开 时的流通能力与允许压力降来选择的。 如果此允许压力降取值大, 则阀门的控制 性能好;若取值小, 则控制性能差。 阀门全开时的压力降占该支路总压力降的百 分数被称为阀权度。水系统设计时要求阀权度 S>0.3,于是,二通调节阀的允许 压力降一般不小于 40kPa
根据以上所述,可以粗略估计出一幢约 100m高的高层建筑空调水系统的压 力损失,也即循环水泵所需的扬程:
1.冷水机组阻力:取 80 kPa8m水柱);
2.管路阻力:取冷冻机房内的除污器、集水器、分水器及管路等的阻力为    5
0 kPa ;取输配侧管路长度 300m与比摩阻 200 Pa/m,则磨擦阻力为 300*200=60 000 Pa=60 kPa ;如考虑输配侧的局部阻力为磨擦阻力的 50%,则局部阻力为 60 kPa*0.5=30 kPa ;系统管路的总阻力为 50 kPa+60 kPa+30 kPa=140 kPa 14m 水柱);
3.空调末端装置阻力: 组合式空调器的阻力一般比风机盘管阻力大, 故取前
者的阻力为 45 kPa 4.5 水柱);
4.二通调节阀的阻力:取 40 kPa0.4 水柱)。
5.于是,水系统的各部分阻力之和为: 80 kPa+140kPa+45 kPa+40 kPa=305 kPa30.5m水柱)
6.水泵扬程:取 10%的安全系数,则扬程 H=30.5m*1.1=33.55m。 根据以上估算结果,可以基本掌握类同规模建筑物的空调水系统的压力损失 值范围,尤其应防止因未经过计算,过于保守,而将系统压力损失估计过大,水 泵扬程选得过大,导致能量浪费。
C冷、热水管路系统
开式水系统
Hp=hf +hd+hm+hs    10-12
闭式水系统
Hp=hf +hd+hm    10-13
式中 h fhd——水系统总的沿程阻力和局部阻力损失, Pa
hm——设备阻力损失, Pa
hs——开式水系统的静水压力, Pa。 静水压力应该是水泵停止状态下,冷却塔 静止液面到水泵或设备末端得高差
hd/ h f 值,小型住宅建筑在 1~1.5 之间;大型高层建筑在 0.5~1 之间;远距离输 送管道(集中供冷)在 0.2~0.6 之间。设备阻力损失见表 10-5
设备阻力损失
设备名称

阻力( kPa

备注

离心式冷冻机





蒸发器

30~80

按不同产品而定

冷凝器

50~80

按不同产品而定

吸收式冷冻机





蒸发器

40~100

按不同产品而定

冷凝器

50~140

按不同产品而定

冷却塔

20~80

不同喷雾压力

冷热水盘管

20~50

水流速度在 0.8~1.5m/s 左右

热交换器

20~50



风机盘管机组

10~20

风机盘管容量愈大,阻力愈大,最







30kPa 左右

自动控制阀

30~50





D 冷却塔冷却水量可以按下式计算: W = Q/C( t w1-t w2式中 Q——冷却塔排走热量, kW;压缩式制冷机,取制冷机负荷 1.3 倍左右;吸 收式制冷机,去制冷机负荷的 2.5 左右;
c——水的比热, kJ/ kg· oC),常温时 c=4.1868 kJ/ kg·oC);
t w1-t w2——冷却塔的进出水温差, oC;压缩式制冷机,取 4~5 oC;吸收式制冷机, 去 6~9 o C
2)水泵扬程 冷却水泵所需扬程 Hp=hf +hd+hm+hs+ho 式中 hf hd——冷却水管路系统总的沿程阻力和局部阻力, mH2Ohm——冷凝器阻力, mH2Ohs——冷却塔中水的提升高度(从冷却盛水池到喷嘴的高差), mH2Oho——冷却塔喷嘴喷雾压力, mH2O,约等于 5 mH2O
eg: 管径长约 300,比摩阻选 200Pa/m
H1=300× 200 Pa=6mH2O
局部阻力取 0.5 H2=0.5×6=3mH2O
制动控制阀 H3=5mH2O
总扬程 h=1.2H=(6+3+5+5+4)=28.8 mH2O
故选择循环泵 G=87 m3/h    H=32 mH2O N=17.5Kw n=1450rpm
2、定压泵的选择:
定压点为最高点加 5m H2O
H=32+5=37m H2O
建筑物水容量取 1.3L / 建筑平米
Vc=11000×1.3=14300L=14.3 m3
小时流量取 Vc10%
G=0.10× 14.3=1.43m3/h
故定压泵取 2 m3/h H=37m n=1450rpm
head 单位质量液体流经泵后获得的有效能量。 是泵的重要工作能参数, 又称 压头。可表示为流体的压力能头、动能头和位能头的增加,即
H=(p2- p1)/ ρg+(c2 -c1)/2g+z2-z1
式中 H——扬程, m
p1 p2

—泵进出口处液体的压力, Pa

c1 c2

—流体在泵进出口处的流速, ms

z1 z2

—进出口高度, m



ρ——液体密度, kgm3g ——重力加速度, ms2
主机的估算值没有异议: 810 米 主干管管道加大的阀门的总阻力: 47 米,一般 5米考虑即可 风机盘管或是空调处理机的阻力: 5 米 电动二通阀或是比例积分阀的阻力: 5 米 以上合计: 1055525 米× 1.1 27.5 米 不要忘记了,这是管道的最大阻力,根据流体的特性,末端设备开的越多,管道 总阻力是越小的(想不通的朋友请用电流的特性想一想) ,所以 23万平方米的 公共建筑空调系统选用的冷冻水泵扬程 2530 米是绰绰有余了。 自己亲手调试的工程有十几个了有三、 四个设计院选的扬程太大, 只有把阀门关 小,有的甚至让厂家把水泵叶轮切割才达到正常运行。