设为首页收藏本站
开启辅助访问
官方QQ群:
222086777
在线客服:
客服一
客服二
微信18611889918
官网地址: acac.net.cn

种学积文

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
换热器设计服务
塔模拟计算服务
查看: 59|回复: 0

导热油蒸发器换热面积计算

[复制链接]

2829

主题

2914

帖子

9221

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
9221
发表于 2023-3-28 15:45:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 导热油蒸发器换热面积计算1、均为蒸发器,流量108m3/h,进油温度:260,温差30度,给水温度:20度,产气量3t/h,工作压力:0.7Mpa (100平方)
    2、流量72m3/h,进油温度:260,温差30度,给水温度:20度,产气量3t/h,工作压力:0.7Mpa (70平方)
    3、流量460立方/小时,进油温度260度,温差30度,蒸汽压力:1.6Mpa,导热油压力:0.7Mpa ,产气量:12T/H (300平方)
    4、流量:600立方/小时,进油温度260度,温差25度,蒸汽压力:1.6Mpa,导热油压力:0.7Mpa ,产气量:15T/H (380平方)
    5、流量460立方/小时,进油温度260度,温差30度,蒸汽压力:1.6Mpa,导热油压力:0.7Mpa ,产气量:12T/H(正方形布管,换热管中心距为37mm,300平方)
    以上换热面积仅供参考

    现选择2计算
    1.已知:
    热载体油:进油温度260℃,出油温度230℃,流量72m3/h,取重度0.86t/m3
    冷载体水:给水温度20℃,出气压力0.8MPa,则对应温度175℃,产气量3t/h

    2.水从20℃升至175℃所需的传热量计算
    Q2=1.05ms2Cp2(t2-t1)
    ms2-----产气量3000kg/h
    Cp2-----水的比热 4.386kJ/kg. ℃
    Q2=1.05X3000X4.386X(175-20)=2.1414645kJ/h=5.95X105w(J/s)

    3.平均温差计算
    260℃→230℃
    20℃ →175℃
    240℃--55℃...

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|种学积文 ( 京ICP备16043396号-6 )

GMT+8, 2024-11-23 08:15 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表