  安全阀在使用安装时应注意:
        a. 安全阀与压力容器之间一般不宜装设截止阀门。为实现安全阀的在线校验,可在安全阀与压力容器之间装设爆破片装置。对于盛装毒性程度为极度、高度、中度危害介质,易燃介质,腐蚀、粘性介质或贵重介质的压力容器,为便于安全阀的清洗与更换,经使用单位主管压力容器安全的技术负责人批准,并制定可靠的防范措施,方可在安全阀(爆破片装置)与压力容器之间装设截止阀门。压力容器正常运行期间截止阀必须保证全开(加铅封或锁定),截止阀的结构和通径应不妨碍安全阀的安全泄放。
        b. 安全阀装设位置,应便于检查和维修。
新安全阀在安装之前,应根据使用情况进行调试后,才准安装使用。安全附件实行定期检验制度。安全阀一般每年至少应校验一次,拆卸进行校验有困难时应采用现场校验(在线校验)对易燃介质或毒性程度为极度、高度或中度危害介质的压力容器。
        c. 安全阀应垂直安装,压力容器与安全阀之间的连接管和管件的通孔,其截面积不得小于安全阀的进口截面积,其接管应尽量短而直。
        d. 压力容器一个连接口上装设两个或两个以上的安全阀时,则该连接口人口的截面积,应至少等于这些安全阀的进口截面积总和。
        安全阀或爆破片的排出口装设导管,将排放介质引至安全地点,并进行妥善处理,不得直接排人大气。