设为首页收藏本站
开启辅助访问
官方QQ群:
222086777
在线客服:
客服一
客服二
微信18611889918
官网地址: acac.net.cn

种学积文

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
塔模拟计算服务
换热器设计服务
查看: 28|回复: 0

安全阀前后切断阀及旁路阀门的设置

[复制链接]

2829

主题

2914

帖子

9221

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
9221
发表于 2023-3-28 09:46:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
在企业生产中,安全阀更换时,设备不一定停产,因此大部分企业为了保证生产,在安全阀前加装切断阀。一般应选用单闸板闸阀,并铅封开,阀杆应水平安装,以免阀杆和阀板连接的销钉腐蚀或松动时阀板下滑。当安全阀检定到期、起跳后损坏时,可关闭安全阀入口的切断阀,拆下安全阀进行校验或更换。根据实际生产经验,加装前切断阀的主要情形有:


安全阀在正常生产时存在阀门泄漏以及超压开启后不能复位。


便于技术监督部门在生产时对安全阀进行的监测。


在重要设备、工序上直接影响到生产系统的开停,给企业造成经济损失。


生产或贮存污染性或危险性的气体和液体的设备和装置。


 对于排放到火炬或密闭系统的安全阀,即使出口管道不需要设置旁路,也通常在安全阀出口管道上装一个切断阀并铅封开,以便于该安全阀故障维修时切出火炬或密闭系统,否则整个火炬或密闭系统都要停工。




2、安全阀旁路的设置


  安全阀旁路的设置不是必须的。设置安全阀旁路的目的是为了使得安全阀保护的设备和系统不需要停工就能维修安全阀。只有那些重要的,需要在线维护而不能停工的设备的安全阀才需要设置旁路。如果安全阀所保护的设备和系统可以在安全阀故障时停工切出操作而进行检修,则不需要设置旁路。旁路的另外一个作用是可以在开停工时对设备和系统进行蒸汽吹扫时打开旁路吹扫到火炬系统。


  安全阀旁路安装于安全阀进出口管线的切断阀外侧(切断阀介于旁路和安全阀之间),一般跟入口管同径;最好在安全阀附近系统的管线上装个压力表,这样可以随时监控系统压力。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|种学积文 ( 京ICP备16043396号-6 )

GMT+8, 2024-11-23 10:36 , Processed in 0.093750 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表