要想安装高温高压安全阀这些要求一定要满足

[复制链接]

2829

主题

2914

帖子

9221

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
9221
发表于 2023-3-28 09:39:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
 高温高压安全阀在系统中起安全保护作用。当系统压力超过规定值时,安全阀打开,将系统中的一部分气体/流体排入大气/管道外,使系统压力不超过允许值,从而保证系统不因压力过高而发生事故。用于350℃以上工况条件时,大都采用加散热器或将阀盖做成花篮式,以便弹簧能更好的散热,使弹簧始终保持能在350℃以下工作,确保其刚度不变,从而保证安全阀的正确开启和回座及其他性能要求。


  高温高压安全阀对安装的设备要求:
  (l)额外蒸发量大于0.5t/h的锅炉,至少装设两个安全阀:额外蒸发量小于或等于0.5t/h的锅炉,至少装一个安全阀。可分式省煤器出口处、蒸汽过热器出口处都须装设。


  (2)应笔直设备在锅商、集箱的蕞高方位。在安全阀和锅筒或集箱之间,不得装有取用蒸汽的出口管和阀门。


  (3)要有避免重锤自行移动的设备和约束杠杆出轨的导架,要有提高手把和避免随意拧动调整螺钉的设备。


  (4)关于额外蒸汽压力小于或等于3.82MPa的锅炉,喉径不该小于25mm:关于额外蒸汽压力大于3.82MPa的锅炉,喉径不该小于20mm。


  (5)与锅炉的衔接收,其截面积应不小于进口截面积。假如几个安全阀一起装设在一根与锅筒直接相连的短管上,短管的通路截面积应不步于一切排汽面积的1.25倍。


  (6)一般应装设排汽管,排汽管应直通安全地址,并有满足的截面积,确保排汽疏通。


  安装说明:
  1、阀门须垂直安装在设备位置。


  2、紧固在支座上,支座承受主阀排汽时产生的反座力。


  3、排汽管应有专门吊架,排汽管重量不得加在主阀上,与排汽管之间的连接法兰应消除任何的附加预应力。


  4、排汽管的低点应考虑疏水,以免排汽时产生水击。
回复