 先导式安全阀利用导阀来感测被控压力信号并给出信号,当安全阀前的压力低于整定压力时,导阀和主阀都处于无泄漏的关闭状态。
  主阀通过导阀的供应导管,作用于导阀阀座和主阀阀芯顶部,由于阀芯的顶部大于底部(阀座区)有一股大的作用力使阀芯保持向下,阀前压力越接近整定压力关闭越严密,这种自密封结构在主阀硬软双质密封副作用下,净密封力随着管道压力增加和接近设定点而增加。当阀前压力达到或超过整东压力时,导阀开启,主阀迅速打开,介质排放;当阀前压力回到整定压力以下时,导阀关闭,主阀也随之关闭。

  先导式安全阀的清洗检查与维修:
  1、清洗、检查
  清洗所有金属零部件,检查导向及密封部位是否有划伤
  这里特别需要注意的两个部位
  ①.导阀密封(金属测)
  如果阀轴部位出现了明显的损伤,建议直接更换新的阀轴。

  ②主阀密封金属侧
  对于主阀密封的金属一侧,如果出现损伤无论是平面还是下面的尖面均可以通过车削的方式进行修复。另外需要注意:在加工过程需要保证密封面在轴线方向的垂直度,垂直度存在较大偏差将无法密封。
  另外在清洗过程中需要对过滤器(如果有的话)及管线进行清洁,必要的时更换新的滤网。

  2、将整阀进行分解
  先松动气室管线,排放气室内可能存在的介质及压力。
  离线后的主阀气室内可能存在一定的介质及压力,拆解过程中需要注意介质毒害及压力泄放可能带来的风险。
  对于安全阀可以先进行校验,如果满足密封整定要求的话可以不做解体。但对于先导式安全阀建议在校验周期内更换所有非金属密封件,所以可以不进行整定直接拆解。
  在拆解的时候需要注意:记录一下导阀底部调节钉的位置高低,以保证相应的动作性能。