1、冷却塔的运行参数 1.冷却水温差:入口温度—出口温度 大温差 = 高性能 2.冷幅:冷却塔出水温度与入口空气湿球温度的差值: 小冷幅 = 高性能 3. 冷却塔容量 冷却塔容量单位为“千卡每小时”或者“冷吨”; 冷却塔容量=冷却水质量流量×水的比热容×温差; 大容量=高性能 4.补给水量计算 蒸发损失水量(E) E = Q/600 = (T1-T2)*L /600 E 代表蒸发水量 (kg/h) ; Q代表热负荷(Kcal/h); 600代表水的蒸发潜热(Kcal/h); T1代表入水温度(℃); T2代表出水温度(℃); L代表循环水量(kg/h)。 补给水量计算 飞溅损失水量(C) 冷却塔之飞溅损失量依冷却塔设计型式、风速等因素决定之。一般正常情况下,其值约等于循环水量的0.1~0.2%左右。 定期排放水量损失(D) 定期排放水量损失须视水质或水中固体浓度等因素决定之。一般约为循环水量之0.3%左右。 M=E+C+D 蒸发损失水量(E);飞溅损失水量(C);定期排放水量损失(D)。 冷却塔用于空调时,温度差设计在5℃,此时冷却塔所须之补给水量约为循环水量的2%左右。 6.冷却水流量 K·Q=C·M·ΔT K:估算系数 Q:机组最大制冷量 C:水的比热容 ΔT:供回水温差 M:冷却水质量流量 压缩式制冷机组最大制冷量的1.3倍; 吸收式制冷机组(溴化锂)制冷量的2.5倍。 2、选型举例 例题:一项用一台640RT机组的工程冷却塔水流量和补水量。 Q=640RT=2251KW K=1.3 C=4.2KJ/(kg·℃) ΔT=5℃ 补水量m=M·2%=140kg/s·2%=2.8kg/s 3、冷却塔选型常设计问题 1、冷却塔耗能的决定因素? 答:风机功率,冷却水流量,冷却水补水量? 2、冷却塔的温度工况,什么温度下效率经济型好? 答:冷却塔的进水温度根据使用情况的不同有所不同,例如中央空调冷凝器的出水温度一般为30-40℃,而冷却塔的出水温度一般为30℃。冷却塔理想冷却温度(回水温度)最佳温度为高于湿球温度2-3℃,这个值叫“逼近度”(公众号:泵管家),逼近度越小,冷却效果越好,冷却塔越经济。 3、开式和闭式对比 开式:首期的投入比较的少,但是运营成本较高(水耗、电耗)。 闭式:本设备适合在干旱、缺水、沙尘暴频发地区等恶劣环境中使用。能冷却介质多水、油类、醇类、淬火液、盐水及化学液等多种介质,介质无损耗和成份稳定。能耗低。 缺点:闭式冷却塔造价为开放式塔的三倍。
|