1、冷却塔的运行参数
1.冷却水温差:入口温度—出口温度
大温差 = 高性能
2.冷幅:冷却塔出水温度与入口空气湿球温度的差值:
小冷幅 = 高性能
3. 冷却塔容量
冷却塔容量单位为“千卡每小时”或者“冷吨”;
冷却塔容量=冷却水质量流量×水的比热容×温差;
大容量=高性能
4.补给水量计算
蒸发损失水量(E)
E = Q/600 = (T1-T2)*L /600
E 代表蒸发水量 (kg/h) ;
Q代表热负荷(Kcal/h);
600代表水的蒸发潜热(Kcal/h);
T1代表入水温度(℃);
T2代表出水温度(℃);
L代表循环水量(kg/h)。
补给水量计算
飞溅损失水量(C)
冷却塔之飞溅损失量依冷却塔设计型式、风速等因素决定之。一般正常情况下,其值约等于循环水量的0.1~0.2%左右。
定期排放水量损失(D)
定期排放水量损失须视水质或水中固体浓度等因素决定之。一般约为循环水量之0.3%左右。
M=E+C+D
蒸发损失水量(E);飞溅损失水量(C);定期排放水量损失(D)。
冷却塔用于空调时,温度差设计在5℃,此时冷却塔所须之补给水量约为循环水量的2%左右。
6.冷却水流量
K·Q=C·M·ΔT
K:估算系数
Q:机组最大制冷量
C:水的比热容
ΔT:供回水温差
M:冷却水质量流量
压缩式制冷机组最大制冷量的1.3倍;
吸收式制冷机组(溴化锂)制冷量的2.5倍。
2、选型举例
例题:一项用一台640RT机组的工程冷却塔水流量和补水量。
Q=640RT=2251KW
K=1.3
C=4.2KJ/(kg·℃)
ΔT=5℃
补水量m=M·2%=140kg/s·2%=2.8kg/s
3、冷却塔选型常设计问题
1、冷却塔耗能的决定因素?
答:风机功率,冷却水流量,冷却水补水量?
2、冷却塔的温度工况,什么温度下效率经济型好?
答:冷却塔的进水温度根据使用情况的不同有所不同,例如中央空调冷凝器的出水温度一般为30-40℃,而冷却塔的出水温度一般为30℃。冷却塔理想冷却温度(回水温度)最佳温度为高于湿球温度2-3℃,这个值叫“逼近度”(公众号:泵管家),逼近度越小,冷却效果越好,冷却塔越经济。
3、开式和闭式对比
开式:首期的投入比较的少,但是运营成本较高(水耗、电耗)。
闭式:本设备适合在干旱、缺水、沙尘暴频发地区等恶劣环境中使用。能冷却介质多水、油类、醇类、淬火液、盐水及化学液等多种介质,介质无损耗和成份稳定。能耗低。
缺点:闭式冷却塔造价为开放式塔的三倍。