设为首页收藏本站
开启辅助访问
官方QQ群:
222086777
在线客服:
客服一
客服二
微信18611889918
官网地址: acac.net.cn

种学积文

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
塔模拟计算服务
换热器设计服务
查看: 89|回复: 0

翅片管换热器原理

[复制链接]

2805

主题

2890

帖子

9119

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
9119
发表于 2022-4-24 16:10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

翅片管,又叫鳍片管或肋片管,英文名字叫“Fin Tube” 或”Finned Tube”, 也有时叫做“Extended Surface Tube”,即扩展表面管。顾名思义,翅片管就是在原有的管子表面上(不论外表面还是内表面)加工上了很多翅片,使原有的表面得到扩展,而形成一种独特的传热元件。那么为什么要使用翅片管换热器,相对于其他种类的换热器翅片管又有什么又是呢

因为固体表面与和它接触的流体之间的换热称为对流换热。我们最熟悉的对流换热就是暖气片外表面和空气之间的换热。生活经验告诉我们:暖气片面积越大,表面温度越高(即表面温度和空气间的温差越大),供热时间越长,则换热量越大,房间越暖和。这说明对流换热量和换热面积成正比,和温度差成正比,和时间成正比。为了比较不同情况下对流换热的强弱,我们需定义一个物理量:叫做“换热系数”。 换热系数是指单位面积,单位温差(壁面和流体之间的温差),单位时间的对流换热量。其单位是J / (s.㎡.℃) 或W/(㎡.℃). 对流换热系数常用符号 h 表示。

换热系数的大小主要取决于下面几个因素:

1.流体的种类和物理性质:例如水和空气是截然不同的,其换热系数相差甚大;

2.流体在换热过程中是否发生相变,即是否发生沸腾或凝结。若有相变发生,则其换热系数将大大提高;

3.还和流体的流速和固体表面的形状有关。等等。

4.对流换热系数的大小主要是通过实验研究来确定,下面给出一组常用情况下的数值范围:

      水蒸汽的凝结: h = 10000 ---20000  W/(㎡* ℃)

      水的沸腾    : h = 7000---10000  W/(㎡* ℃)

      水的对流    : h = 3000---5000   W/(㎡* ℃)

      空气或烟气的强制对流:   h = 30---50 W/(㎡* ℃)

      空气或烟气的自然对流:   h = 3—5 W/(㎡* ℃)

      由此可见,不同情况下其换热系数的差别是非常巨大的。请记住上述换热系数的数值范围,这对以后翅片管的理解和选用是大有用处的。

下面将讨论一个具体的传热设备的实例:

有一台用热水加热空气的换热器,热水在管内流动,空气在管外流动。例如采暖用的热风幕或汽车上的散热器(radiator)都属于这一种传热类型, 即热水的热量经过管壁传給管外的冷流体—空气。由此可见,传热过程是与间壁两侧的两个对流换热过程紧紧地联系在一起的。

对于上述实例: 管内水侧对流换热系数约为5000,而管外空气侧的对流换热系数约为50, 二者相差100倍。由于空气侧的换热“能力”远远低于水侧,限制了水侧换热“能力”的发挥,使得空气侧成为传热过程的“瓶颈”,限制了传热量的增加。为了克服空气侧的“瓶颈”效应,在空气侧外表面加装翅片将是一个最明智的选择。加装了翅片以后,使空气侧原有的传热面积得到了极大的扩展,禰补了空气侧换热系数低的缺点,使传热量大大提高,如下面的附图所示。




a:加翅片之前传热面的瓶颈效应,b:加翅片之后瓶颈消除,热流量打打增加

关于加装翅片的作用还可以用下面更形象的例子来说明:在一个边境口岸的出入境处,假定甲方口岸有十个检验口,每小时能放行5000人,而乙方口岸只有一个检票口,且办的很慢,每小时只能放行50人。这样,乙方侧就成了旅客通关的瓶颈,使得甲方的“能力” 不能发挥。为了提高通关流量,最有效的办法就是在乙方侧多开几个检验口。这与加装翅片的原理是一样的。


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|种学积文 ( 京ICP备16043396号-6 )

GMT+8, 2024-10-2 07:06 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表