设为首页收藏本站
开启辅助访问
官方QQ群:
222086777
在线客服:
客服一
客服二
微信18611889918
官网地址: acac.net.cn

种学积文

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
换热器设计服务
塔模拟计算服务
查看: 560|回复: 0

正压防爆柜的防爆等级

[复制链接]

2829

主题

2914

帖子

9221

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
9221
发表于 2023-4-19 11:41:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
正压防爆柜防爆等级字母比较长,有的客户不太了解其中的意思,拿河南中隆电气的防爆正压柜合格证举例
Ex d e mb px IIC T4 Gb/Ex mbD pD tD A21 IP65 T130℃
斜杠前半部分是气体防爆,后半部分是粉尘防爆
Ex→防爆
d →隔爆,内部的自控系统防爆箱属于隔爆型式
e→增安型,面板安装防爆指示灯和防爆按钮属于增安型的
mb→浇封型,防爆电磁阀线圈属于浇封形式的
px →p代表的是正压,x指的是能适用一区的正压型
IIC →II代表的是气体使用环境,C代表的气体保护级别中最好的一个等级
T4 → 代表是温度组别,最高表面温度不能高于130℃
Gb →代表的是设备保护级别,同样指的是适用于一区的防爆级别
前半部分气体的防爆级别讲完了,接下来讲一下后半部分的级别
mbD→指的是粉尘浇封型
pD→指的是粉尘正压型
tD→外壳保护型
A21→适用于粉尘21区,A类粉尘保护级别
IP65→是防护等级
T130℃→设备最高表面温度不能高于130℃

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|种学积文 ( 京ICP备16043396号-6 )

GMT+8, 2024-11-22 20:07 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表