设为首页收藏本站
开启辅助访问
官方QQ群:
222086777
在线客服:
客服一
客服二
微信18611889918
官网地址: acac.net.cn

种学积文

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
换热器设计服务
塔模拟计算服务
查看: 43|回复: 0

怎样知道阻火器应该选同轴式还是偏心式

[复制链接]

2805

主题

2890

帖子

9119

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
9119
发表于 2023-4-18 15:44:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
管道式阻火器基本上有两种外部结构——同轴和偏心。用起来有什么区别?是的,具体说吧。
1.同轴式阻火器

2.偏心式阻火器
(1)性能方面,一般认为两者没有实际区别,耐火性、流通能力、压降基本相同。

(2)从安装位置。

如果水平安装,我个人推荐偏心式,原因如下:

一般来说,气体中含有水或容易凝结的液体成分。如果采用同轴式,由于挡火板的定位,容易在管道最低点形成积液;而偏心结构没有这样的缺点,所以不会形成冷凝水。

如果垂直安装,两者基本相同,无所谓孰优孰劣。

(3)从安全性能来看,会因为可能的积液而存在安全隐患。发生火灾时,积水表面的火焰可能会穿透挡火板。在这种情况下,阻火器失去了原有的功能。

(4)从性能上看,同样由于液体积聚的存在,实际流通面积会小于设计值,造成压降增大,不利于用户系统的运行。

(5)正是由于这个原因,coaxial 阻火器在最低部分配备了冷凝水排放装置,这需要定期手动冷凝水排放。这也增加了维护成本。

(六)从阻火器制造角度来看,同轴结构焊接结构较多,更容易导致质量隐患。

所以总体来说,我个人认为偏心结构更好,在同等条件下是最佳选择。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|种学积文 ( 京ICP备16043396号-6 )

GMT+8, 2024-10-2 07:08 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表