一、应用范围 建筑给水内安全阀设置系统大致有生活给水系统、生活热水系统、消防给水系统。 暖通专业热力管网补水与定压系统也设置安全阀。 二、安全阀的作用 为防止系统超压泄水的作用,另见《安全阀一般要求》GB12241-2005第3.1术语:利用介质本身的力来排出一额定数量的液体,以防止压力超过额定的安全值,与泄压阀的最常识的区别就是具有突然性的全开启动作,如同在空旷的田野尽情的放屁,有屁就痛快的放,而泄压阀是优雅的女士在会议室放屁,撑不住了,小声的放一点,稳定,又撑不住了,再小声的放一点,再稳定。 三、安全阀设定值出处 理解:安全阀设定值必须等于或小于设备或管道的压力等级,不然起不到保护设备或管道的作用,如同断路器的整定值要小于等于负载允许持续的载流量一样,才能起到保护线路。 1.《安全阀一般要求》GB12241-2005没有阐述安全阀设定值。 2.《安全阀的选型、计算与设置规定》针对的是石油化工装置上的安全阀,3.4.1.1设定值的确定(另见附录A 安全阀的计算实例) 按操作压力分为四种情况,常规使用P≤1.8MPa和1.8MPa<P≤4.0MPa两种情况,P≤1.8MPa时,安全阀设定值为P+0.18MPa,P>1.8MPa时,安全阀设定值为1.10*P MPa。 3.《锅炉房设计规范》第6.1.5、10.1.3条没有阐述安全阀设定值。 4. 暖通专业热力管网热水供热系统的补水与定压系统 《实用供热空调设计手册第二版(上下册) 》第七章节热力网与区域供冷/7.2.4热力系统/热水供热系统的补水与定压P617:针对变频调速补水泵定压系统,安全阀开阀压力为定压点压力再加0.05MPa(5m)。 3.《锅炉安全技术监察规程》TSGG0001-2012 6.1.9 安全阀整定压力 (4)热水锅炉上的安全阀按照表6-4规定的压力进行整定或者校验。 表6-4 热水锅炉安全阀的整定压力 备注:原《热水锅炉安全技术监察规程》已废,可以参考 第99条:安全阀的泄放能力应满足所有安全阀开启后锅炉内压力不超过设计压力的1.1倍。 第105条:始启压力为:1.12倍工作压力但不小于工作压力+0.07 MPa;回座压力为:最低值:1.14倍工作压力但不小于工作压力+0.1MPa。 6.《建筑给水排水设计手册第二版(上册) 》(2008年10月1日出版)P35针对热水系统,一般情况下,在热水和开水供应系统中,宜采用微启式弹簧安全阀,对于工作压力<100KPa(10m)的锅炉和密闭式水加热器,宜安装安全水封和静重式安全阀。 P36,当安全阀的工作压力≤1300KPa(130m)时,其开启压力应等于工作压力+30KPa(3m)压力,而P37术语为“系统工作压力”为P时,安全阀的开启压力应为P+30KPa(3m)。 理解:P37说的是系统工作压力,在《消防给水及消火栓技术系统规范》实施前的2008年系统工作压力一般指的是额定状态下的工作压力。 7.《给水排水技术措施》(2009)热水章节P210 6条:水加热器宜采用微启式弹簧安全阀,其开启压力一般取热水系统工作压力的1.1倍,但不得大于水加热器本体的设计压力。 8.《消防给水及消火栓技术系统规范》图示P64提示:安全阀的启动压力可设为减压阀阀后静压力+0.4MPa。 理解:此为针对的是减压阀,为防止减压阀失效时,对阀后管网、管件、附件造成一定的损坏,一般一组可调式减压阀的压差值在20~40m,故设定值偏大一些为40m。 此条如果严谨些,可以修改为减压阀阀后静压力+0.4MPa且不大于减压阀阀前压力,比如阀前1.0MPa,减压0.2MPa至0.8MPa,此时安全阀设定值不能为0.8MPa+0.4MPa=1.2MPa,只能选用阀前1.0MPa。 9.《水力控制阀应用技术规程》CECS144-2002 未涉及安全阀。 四、结论: 从以上出处看,建筑给水内安全阀应用针对热水系统,但实际设计中在其他给水系统也有设置,尽管同为安全阀,其设定值会不同,可以分系统类别设定。 1.生活恒压变频设备出水管上一般不设置,管路中水压相对比较稳定,如果设置,其设定值可以参考出处6工作压力+30KPa(3m)压力。 2.生活或消防工况泵输水至高位生活水箱、高位转输水箱,其泵组输水最终的出流至水箱,管嘴开式出流,压力大小一样出水,系统管路中的水不至于闷打,一般不设置。 3.消防泵组出水管上一般设置泄压阀,不再设置安全阀,如果设置,水泵时启时停或火灾时才启动,会涉及到零流量时压力的问题,可以参考原《热水锅炉安全技术监察规程》(已废),第99条:不超过设计压力的1.1倍,且满足出处3《锅炉安全技术监察规程》TSGG0001-2012 7m、10m。 另可以参考《消防给水及消火栓技术系统规范》图示P40超压泄压阀的泄压值匹配吧(≥设计扬程的1.2倍),泄压阀、安全阀都是防超压措施,设定值参照可以更加保守一些。 4.热水锅炉上安全阀,设定值直接参照出处3《锅炉安全技术监察规程》TSGG0001-2012。 5.水加热器上的安全阀设定值,参照出处7取热水系统工作压力的1.1倍,但不得大于水加热器本体的设计压力。 另《建筑给水排水工程》注教版P222水加热器上的安全阀开启压力一般为热水系统最高工作压力的1.05倍,但不得大于水加热器本体的设计压力。 可以结合理解为1.05~1.1倍。 6.生活或消防给水减压阀后的安全阀设定值直接参照出处8阀后静压力+0.4MPa。并修改为减压阀阀后静压力+0.4MPa且不大于减压阀阀前压力。 7.热力系统热水供热系统的补水与定压管路上,可以参考出处4定压点压力再加0.05MPa(5m)。 8.图集《消防给水稳压设备选用与安装》(17S205 )图示上设置安全阀,规格为DN32,其设定值未明确,只是说按消防压力而定,可以参考原《热水锅炉安全技术监察规程》(已废),第99条:不超过设计压力的1.1倍,且满足出处3《锅炉安全技术监察规程》TSGG0001-2012 7m、10m。 五、特别注意: 既然设定了安全阀的整定值,那阀后水平、竖向各管段节点处的设备、器材、管材管件、阀门和配件等系统组件的产品工作压力 必须大于等于整定值±竖向高差。
|