安全阀的设置要求

[复制链接]

2805

主题

2890

帖子

9119

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
9119
发表于 2023-4-18 15:26:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
1
几个压力
几个压力:
最大工作压力:系指容器在正常工作情况下容器顶部可能达到的最大压力。
设计压力:系指制定的容器顶部的最高压力,应不小于安全阀的设定压力。
安全阀的设定压力:安全阀入口处的静压达到该值时,安全阀将动作。设定压力要求不大于被保护系统内的最低压力。
安全阀的开启压力(鉴定压力):安全阀的阀瓣开始升起,物料连续流出时的压力。数值与设定压力相同。
安全阀的背压:作用在安全阀出口处的压力。背压分为静背压和动背压。静背压是指安全阀未起跳时阀出口处的压力;动背压是指安全阀起跳后,由于流体的流动引起的摩擦压力降值。
安全阀的超压:在泄放过程中,安全阀入口处的压力超过设定压力的部分。通常以百分数表示。
安全阀的泄放压力:安全阀的阀芯升到最大高度后阀入口处的压力。泄放压力等于设定压力加超压。
安全阀的回座压力:安全阀起跳后,随着被保护系统内压力的下降,阀芯重新回到阀座时的压力。
最大允许工作压力:系指在设计温度下,容器顶部所允许承受的最大表压力。该压力是根据容器受压原件的有效厚度计算所得,且取其最小值。
安全阀与容器


02
安全阀的设置要求
1.安全阀适用于清洁、无颗粒、低粘度液体。凡必须安装安全泄压装置而不适用安装安全阀的场所,应安装爆破片或安全阀与爆破片串联使用。
2.凡属下列情况之一的容器必须安装安全阀:
(1)独立的压力系统(有切断阀与其他系统分开)。该系统指全气相、全液相或气相联通;
(2)容器的压力物料来源处没有安全阀的场合;
(3)涉及压力小于压力来源处的压力的容器及管道;
(4)容积式泵和压缩机的出口管道;
(5)由于不凝气的积累产生超压的容器;
(6)加热炉出口管道上如设有切断阀或控制阀时,在该阀上游应设置安全阀;
(7)由于工艺事故、自控事故、电力事故、火灾事故和公用工程事故引起的超压部位;
(8)液体因两端阀门关闭而产生热膨胀的部位;
(9)凝气透平机的蒸汽出口管道;
(10)某些情况下,由于泵出口止回阀的泄漏,则在泵的入口管道上设置安全阀;
(11)其他应设置安全阀的位置。
03
安全阀形式的选择
1.排放气体或蒸汽时,选用全启式安全阀。
2.排放液体时,选用全启式或微启式安全阀。
3.排放水蒸汽或空气时,可选用带扳手的安全阀。
4.对设定压力大于3MPa,温度超过235℃的气体用安全阀,则选用带散热片的安全阀,以防止泄放截止直接冲蚀弹簧。
5.排放介质允许泄漏至大气的,选用开式阀帽安全阀;不允许泄漏至大气的,选用闭式阀帽安全阀。
6.排放有剧毒、有强腐蚀、有极度危险的介质,选用波纹管安全阀。
7.高背压的场合,选用背压平衡式安全阀或导阀控制式安全阀。
8.在某些重要场合,有时要安装互为备用的两个安全阀,两个安全阀的进口和出口切断阀宜采用机械联锁装置,以确保在任何时候(包括维修、检修期间)都能满足容器所要求的泄放面积。