安全阀使用中关于公称压力、开启压力、排放压力、回座压力、启闭压差概念解释,    公称压力:
表示安全阀在常温状态下的最高许用压力,高温设备用的安全阀不应考虑高温下材料许用应力的降低。安全阀是按公称压力标准进行设计制造的。
 开启压力:也叫整定压力,是安全阀阀瓣在运行条件下开始升起时的介质压力。
 排放压力:阀瓣达到规定开启高度时进口侧的压力。
回座压力:安全阀排放后,阀瓣重新压紧阀座,介质停止排出时的进口压力。回座压力是表征安全阀使用品质的一个重要参数,一般要求它至少为工作压力的80%,上限以不产生阀瓣频繁跳动为宜。
启闭压差:开启压力和回座压力之差。     对锅炉锅筒和过热器的安全阀的开启压力规定如下:
(1)额定蒸汽压力小于1.27MPa时,开启压力分别为工作压力+0.02MPa和工作压力+0.04MPa;
(2)额定蒸汽压力大于 1.27MPa,但小于 3.82MPa时,开启压力分别为1.04倍的工作压力和1.06倍的工作压力;
(3)额定蒸汽压力大于 3.82MPa时,开启压力分别为1.05倍工作压力和1.08倍工作压力。  省煤器安全阀的开启压力为省煤器工作压力的1.5倍。 压力容器安全阀的开启压力不得超过压力容器的设计压力。