式中:Ws ———液化石油气储罐的安全泄放量,kg/ h 。
q ———液相液化石油气的蒸发潜热,kJ / kg 。
F ———系数,储罐在地面以下,用沙土覆盖时,取F = 0. 3 。储罐在地面上时,取F= 1 。当设置大于10 L/ (m2·min) 的喷淋装置时,取F = 0. 6。
Ar ———储罐的受热面积,m2 。
对半球形封头的卧式储罐, Ar = πDo l。对椭圆形封头的卧式储罐, Ar = πDo ( l + 0. 3Do ) 。立式储罐,Ar =πDo l 。球形储罐,Ar 为0. 5πD2
o ,或从地平面起到7. 5 m 高以下所包括的外表面积,取两者中较大值。
以上计算Ar 的公式中: Do 为储罐外径。 l 为卧式储罐总长或立式储罐内最高液位, 单位均为m。
即:式中:W ———安全阀的排放能力,kg/ h 。
K ———安全阀的排放系数,与安全阀的结构型式有关,应根据试验数据确定,无参考数据时,可按下述规定选取 :
对全启式安全阀, K = 0. 6~0. 7 。对带调节圈的微启式安全阀, K = 0. 4~0. 5 。 对不带调节圈的微启式安全阀, K = 0. 25~0. 35 。液化石油气储罐设置的安全阀,需要有较大的排气能力,应选用全启式安全阀, K 取0. 65 。
A ———安全阀的喷嘴面积,mm2 。
C ———气体的特性系数,仅与气体的绝热系数k 有关,可按下式计算 :
对于液化石油气, 绝热指数k ≈1. 15 ,计算得C = 332 。
Z ———安全阀进口处气体的压缩系数,液化石油气的压缩系数Z≈0. 7 。
T ———安全阀进口处介质的热力学温度,K。
M ———气体的摩尔质量,kg/ kmol 。