设为首页收藏本站
开启辅助访问
官方QQ群:
222086777
在线客服:
客服一
客服二
微信18611889918
官网地址: acac.net.cn

种学积文

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
换热器设计服务
塔模拟计算服务
查看: 70|回复: 0

安全阀的选择计算

[复制链接]

2805

主题

2890

帖子

9119

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
9119
发表于 2023-4-18 14:35:56 | 显示全部楼层 |阅读模式



一、概述




安全阀用于承压设备、容器或管道上,作为超压保护装置。当设备或管路中的工作压力超过规定数值时,安全阀便自动打开,排除一定数量的流体,防止系统内压力超过预定值,当压力恢复正常后又自动关闭。




二、安全阀的分类




安全阀按其结构可分为重锤式安全阀、脉冲式安全阀和弹簧式安全阀。又可分为封闭和不封闭,微启和全启等,还有带扳手和不带扳手之分。






三、安全阀的选择计算




1、安全阀的选择应由工作压力决定安全阀的公称压力;由工作温度决定安全阀的使用温度;选择适应的弹簧,最后根据安全阀的排放量计算出安全阀的喉部喷嘴截面积或喉部直径,进而选取安全阀的公称通径、型号及个数。还应注意根据介质种类决定安全阀的材质和结构形式。




微启式弹簧安全阀出口通径一般与进口通径相同,微启式排量小,常用于水系统。全启式安全阀排量大,多用于蒸汽系统。当DN大于等于40m时其出口通径一般比进口通径大一级。




管道上的安全阀的排量可按管道最大流量计算。




暖通设计杜老师提醒,弹簧式安全阀应注意其实际的开启压力,选型时除注明型号、名称、介质、温度外还应注明弹簧的压力级别。






2、安全阀的计算




①、饱和蒸汽P2/P≤0.55






当饱和蒸汽P2/P1>0.55时,按上式求出的A除以出口压力修正系数f (见下表)得到实际的安全阀喉部面积。






饱和蒸汽当P2=P1时,安全阀压力规定见下表:






②、水






③、求得喉部面积后可按下表选取安全阀的公称通径






四、安全阀的选用、安装说明




1、微启式弹簧安全阀进出口通径均相同。全启式安全阀当DN> 40mm时,出口公称通径比进口通径大一号。




2、弹簧式安全阀应立式安装,出口处装排泄管道时,其管径应保证不小于安全阀出口管径。




3、计算出的安全阀喉部面积超过表中最大规格时,从安全角度考虑,可选用两个安全阀或双弹簧、双杠杆(重锤)安全阀。




4、安全阀出口应尽量直接放空,此时安全阀出口应无阻力或避免产生压力的现象。












回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|种学积文 ( 京ICP备16043396号-6 )

GMT+8, 2024-10-2 07:00 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表