传热系数变化的传热过程计算(5.6)--传热过程计算与换热器

[复制链接]

2829

主题

2914

帖子

9221

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
9221
发表于 2023-3-29 11:23:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在换热器中,随着传热过程的进行,流体温度沿传热面不断变化(流体发生相变时除外)。在稳态传热过程的计算中,一般均假设流体的物性及传热系数K为一平均值而在整个换热器的传热过程中维持恒定。当加热或冷却粘度较高的流体,或流体进出口温度变化较大时,流体物性的变化较显著,此时将物性和传热系数K作为常数处理时将导致传热过程计算的较大误差。
    减小这一误差的最简单处理方法是假定传热系数K与传热温差成线性关系。对于并流和逆流流动,忽略换热器散热损失,则传热速率可表示为
        (5-45)
式中传热温差Dt和传热系数K的下标1、2分别表示换热器两端。对于其他流动排布型式,作为一种近似计算方法,可在上式右侧乘以温差修正系数j加以校正,而温差Dt1、Dt2为按逆流情况计算的端部温差。
    对于传热系数变化的传热过程,更严格准确的方法是采用积分方法计算传热速率。由式(5-8)积分可得传热速率Q为
        (5-46)
联立式(5-3)和式(5-8),并积分可得换热器的传热面积A
        (5-47)
    如果已知cp、K、th与tc的函数关系,即可求出传热面积A,其中th与tc的关系由热量衡算方程确定。当cp、K、th与tc的函数关系复杂,不能用解析法求解上述积分时,可采用微元分段的计算方法,将每一个微元段j中的物性、传热系数Kj视为常数,分段计算微元段上的平均传热温差Dtmj和传热速率DQj。对于任一微元段dAj的传热速率方程可以写为
        (5-48)
对整个换热器而言的总传热速率为
        (5-49)
式中n为换热器所分微元的总段数。
对于换热器的总传热面积可以表示为
        (5-50)
分段方法计算传热过程的计算工作量较大,适合于采用计算机进行计算。