设为首页收藏本站
开启辅助访问
官方QQ群:
222086777
在线客服:
客服一
客服二
微信18611889918
官网地址: acac.net.cn

种学积文

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
学 习
耕 耘
换热器设计服务
塔模拟计算服务
查看: 106|回复: 1

压力管道分类与分级

[复制链接]

2797

主题

2883

帖子

9108

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
9108
发表于 2023-3-29 10:27:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
依据TSG D0001-2009《压力管道安装许可规则》,压力管道分为:GA类(长输管道),指产地、储存库、使用单位之间的用于输送商品介质的管道,划分为GA1级和GA2级;GB类(公用管道),指城市或乡镇范围内的用于公用事业或民用的燃气管道和热力管道,划分为GBl级和GB2级;GC类(工业管道),指企业、事业单位所属的用于输送工艺介质的工艺管道、公用工程管道及其他辅助管道,划分为GCl级、GC2级、GC3级;GD类(动力管道),指火力发电厂用于输送蒸汽、汽水两相介质的管道,划分为GD1级、GD2级。公司的业务范围主要是GC类工业管道,已获得的安装许可证类别为GC2级。
符合下列条件之一的工业管道为GC1级:
  (1)输送GB 5044—85《职业接触毒物危害程度分级》中规定的毒性程度为极度危害介质、高度危害气体介质和工作温度高于标准沸点的高度危害液体介质的管道;
  (2)输送GB 50160-1999《石油化工企业设计防火规范》及GB 50016-2006《建筑设计防火规范》中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体或甲类可燃液体(包括液化烃),并且设计压力大于或者等于4.0MPa的管道;
  (3)输送流体介质并且设计压力大于或者等于10.0MPa,或者设计压力大于或者等于4.0MPa,并且 设计温度大于或者等于400℃的管道。
  GC2级:
  除GC3级管道外,介质毒性危害程度、火灾危险性(可燃性)、设计压力和设计温度小于GCl级管道。
  GC3级
输送无毒、非可燃流体介质,设计压力小于或者等于1.0MPa,并且设计温度大于-20 ℃但是小于185 ℃的管道。
说明:GC3代表系统为1.0MPa以内的常温压缩空气、氮气,设计压力小于或者等于1.0MPa,并且设计温度小于185 ℃的蒸汽管道。涉及的GC2的管道主要有燃气、油品管道,设计压力超过1.0MPa的蒸汽管道,或设计压力虽小于等于1.0MPa,但设计温度达到185℃以上的过热蒸汽管道。我们常接触的空调冷热水管道,工艺冷却水管道PCW这些都不属于压力管道。还有些特例:如超过100℃的有压热水管属压力管道;常见的蒸汽凝结水管不属于压力管道,除非为压力回收的饱和凝结水。特别注意:口径≤DN25的任何管道都不属压力管道;压力管道分级依据设计参数,而非实际工作参数,(设计参数一般会高于工作参数)

回复

使用道具 举报

2797

主题

2883

帖子

9108

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
9108
 楼主| 发表于 2023-3-29 10:27:27 | 显示全部楼层
压力管道,是指利用一定的压力,用于输送气体或者液体的管状设备,其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压)的气体、液化气体、蒸汽介质或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体介质,且公称直径大于25mm的管道。
                                      ——特种设备安全监察条例 国务院令第373号
   1.压力管道设计类别、级别、品种的划分:
压力管道类别分为:长输管道(GA)、公用管道(GB)、工业管道(GC)
    压力管道共分为2级别16个品种,品种→品种代号如下:
  长输管道(GA):GA1(1)→GA11;GA1(2)→GA12;GA1(3)→GA13;
GA1(2)→GA21;GA2(2)→GA22;GA2(3)→GA23;
公用管道(GB):GB1→GB1;GB2→GB2;
工业管道(GC):GC1(1)→GC11;GC1(2)→GC12;GC1(3)→GC13;GC1(4)→GC14;
GC2(1)→GC21;GC2(2)→GC22;GC2(3)→GC23;GC2(4)→GC24;
2.有毒、可燃介质管道按照《石油化工管道设计器材选用通则》(SH3059)分类:
SHA:        ①毒性程度为极度危害介质管道(苯管道除外)
②毒性程度为高度危害的丙烯腈、光气、二硫化碳和氟化氢介质管道
③设计压力大于或等于10.0MPa输送有毒、可燃介质管道
SHB:        ①毒性程度为极度危害的苯管道               
②毒性程度为高度危害介质管道(丙烯腈、光气、二硫化碳和氟化氢管道除外)                               
③甲类、乙类可燃气体和甲A类液化烃、甲B类、乙A类可燃液体介质管道                                       
SHC:        ①毒性程度为中度、轻度危害介质管道       
②乙B类、丙类可燃液体介质管道                       
SHD:        设计温度低于-29°C的低温管道               
 无毒、不可燃介质管道按照《工业金属管道设计规范》(GB50316)分类:
C类: 不包括D类的不可燃、无毒流体   
D类:        不可燃、无毒设计压力≤1.0MPa和设计温度介于-20~186℃之间的流体.
压力管道范围(《管规》第一章第三条、《办法》第一章第二条)
(1)输送GB5044((《职业性接触毒物危害程度分级》中规定的毒性程度为极度危害介质的管道;
(2)输送GB50160《石油化工企业设计防火规范》及!"#!"《建筑设计防火规范》中规定的火灾
危险性为甲、乙类介质的管道;
(3)最高工作压力>=0.1MPa,输送介质为气(汽)体、液化气体的管道;
(4)最高工作压力>=0.1MPa,输送介质为可燃、易爆、有毒、有腐蚀性的或最高温度高于等于
标准沸点的液体的管道;
(5)前四项规定的管道的附属设施及安全保护装置。
《管规》和《办法》不适用的情况(《管规》第一
章第四条,《办法》第一章第三条。)
(1)设备本体所属管道;
(2)军事装备、交通工具上和核装置中的管
道;
(3)输送无毒、不可燃、无腐蚀性气体,其管道
公称直径<150mm、最高工作压力<1.6MPa 的
管道。(《管规》中表述为其管道公称直径(
!&$((,且其最高工作压力( !)"%&’ 的管道。)
(4)入户(居民楼、庭院)前的最后一道阀门之
后的生活用燃气管道及热力点(不含热力点)之后
的热力管道。
压力管道设计类别、级别的划分:
(一)长输管道为GA类,级别划分为:
  1.符合下列条件之一的长输管道为GA1级:
  (1)输送有毒、可燃、易爆气体介质,设计压力P>1.6MPa的管道;
  (2)输送有毒、可燃、易爆液体介质,输送距离(指产地、储存库、用户间的用于输送商品介质管道的直接距离)≥200km且管道公称直径DN≥300mm的管道;
  (3)输送浆体介质,输送距离≥50km且管道公称直径DN≥150mm的管道;
  2.符合下列条件之一的长输管道为GA2级:
  (1)输送有毒、可燃、易爆气体介质,设计压力P≤1.6MPa的管道;
  (2)GA1(2)范围以外的管道;
  (3)GA1(3)范围以外的管道。
  (二)公用管道为GB类,级别划分为:
  1、GB1:燃气管道;
  2、GB2:热力管道。
  (三)工业管道为GC类,级别划分为:
  1.符合下列条件之一的工业管道为GC1级:
  (1)输送GB5044《职业性接触毒物危害程度分级》中,毒性程度为极度危害介质的管道;
  (2)输送GB50160《石油化工企业设计防火规范》及GBJ16《建筑设计防火规范》中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体或甲类可燃液体介质且设计压力P≥4.0MPa的管道;
  (3)输送可燃流体介质、有毒流体介质,设计压力P≥4.0MPa且设计温度大于等于400℃的管道;
  (4)输送流体介质且设计压力P≥10.0MPa的管道。
  2..符合下列条件之一的工业管道为GC2级:
  (1)输送GB50160《石油化工企业设计防火规范》及GBJ16《建筑设计防火规范》中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体或甲类可燃液体介质且设计压力P<4.0MPa的管道;
  (2)输送可燃流体介质、有毒流体介质,设计压力P<4.0MPa且设计温度大于等于400℃的管道;
   (3)输送非可燃流体介质、无毒流体介质,设计压力P<10MPa且设计温度大于等于400℃的管道;
  (4)输送流体介质,设计压力P<10.0MPa且设计温度<400℃的管道。
——压力容器压力管道设计单位资格许可与管理规则 国家质量监督检验检疫总局国质检锅[2002]235号
    安装资格类别、级别的划分:
        一、长输管道为GA类,级别划分为:
        1.符合下列条件之一的长输管道为GA1级:
        (1)输送有毒、可燃、易爆气体介质,设计压力P>1.6MPa的管道;
        (2)输送有毒、可燃、易爆液体流体介质,输送距离①≥200km且管道公称直径DN≥300mm的管道;
        (3)输送浆体介质,输送距离≥50km且管道公称直径DN≥150mm的管道。
        2.符合以下条件之一的长输管道为GA2级:
        (1)输送有毒、可燃、易爆气体介质,设计压力P≤1.6MPa的管道;
        (2)GA1(2)范围以外的管道;
        (3)GA1(3)范围以外的管道。
        ① 输送距离指产地、储存库、用户间的用于输送商品介质管道的直接距离;
        二、公用管道为GB类,级别划分如下:
        GB1:燃气管道;
        GB2:热力管道。
        三、工业管道为GC类,级别划分如下:
        1.符合下列条件之一的工业管道为GC1级:
        (1)输送GB5044《职业性接触毒物危害程度分级》中规定毒性程度为极度危害介质的管道;
        (2)输送GB50160《石油化工企业设计防火规范》及GBJ16《建筑设计防火规范》中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体或甲类可燃液体介质且设计压力P≥4.0MPa的管道;
        (3)输送可燃流体介质、有毒流体介质,设计压力P≥4.0MPa且设计温度≥400℃的管道;
        (4)输送流体介质且设计压力P≥10.0MPa的管道。
        2.符合以下条件之一的工业管道为GC2级:
        (1)输送GB50160《石油化工企业设计防火规范》及GBJ16《建筑设计防火规范》中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体或甲类可燃液体介质且设计压力P<4.0MPa的管道;
        (2)输送可燃流体介质、有毒流体介质,设计压力P<4.0MPa且设计温度≥400°C管道;
        (3)输送非可燃流体介质、无毒流体介质,设计压力P<10MPa且设计温度≥400℃的管道;
        (4)输送流体介质,设计压力P<10MPa且设计温度<400℃的管道。
        3.符合以下条件之一的GC2级管道划分为GC3级;
        (1)输送可燃流体介质、有毒流体介质,设计压力P<1.0MPa且设计温度<400℃的管道;
        (2)输送非可燃流体介质、无毒流体介质,设计压力P<4.0MPa且设计温度<400℃的管道。
                    ——压力管道安装单位资格认可实施细则质技监局锅发[2000]99号
    管道分级
    工业金属压力管道按其安全等级划分为GC1、GC2、GC3 三级。其中GC1 级安全等级最高;GC3 级安全等级最低。
    4.1 符合下列条件之一的工业压力管道为GC1 级:
    4.1.1输送GB5044 及HG20660 中,毒性程度如下所列介质的管道:
          a)极度危害介质(但苯除外);
          b)高度危害气体介质(包括苯);
          c)工作温度高于标准沸点的高度危害液体介质.
    4.1.2输送GB50160 及GBJ16 中规定的火灾危险性如下所列,且设计压力大于或等于4.0MPa 的管道:
          a)甲、乙类可燃气体;
          b)甲类可燃液体(包括液化烃)。
    4.1.3输送流体介质且设计压力大于或等于10.0MPa 的管道,以及设计压力大于或等于4.0MPa 且设计温度高于或等于400℃的管道。
    4.2 符合下列条件的工业压力管道为GC2 级:
    除4.3 条规定的GC3 级管道外,介质毒性危害程度、火灾危险(可燃性)、设计压力和设计温度低于  4.1 条规定(GC1 级)的管道。
    4.3 符合下列条件的工业压力管道为GC3 级:
    输送无毒、非可燃流体介质,设计压力小于或等于1.0MPa 且设计温度高于-20℃但不高于+186℃的管道。
    4.4 涉及毒性或可燃性不同的混合介质时,应按其中毒性或可燃性危害程度最大的介质考虑。
    当某一危害性介质含量极小时,应按其危害程度及其含量综合考虑,由业主或设计决定混合介质的毒性或可燃性类别
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|种学积文 ( 京ICP备16043396号-6 )

GMT+8, 2024-7-3 23:39 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表