设为首页收藏本站
开启辅助访问
官方QQ群:
222086777
在线客服:
客服一
客服二
微信18611889918
官网地址: acac.net.cn

种学积文

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
塔模拟计算服务
换热器设计服务
查看: 580|回复: 0

管道的设计压力

[复制链接]

2829

主题

2914

帖子

9221

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
9221
发表于 2023-3-29 10:21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
管道的设计压力应不低于正常操作时,由内压(或外压)与温度构成的最苛刻条件下的压力。具体设计时可以遵循以下原则:
一、设计压力应不低于安全泄压装置的设定压力;
二、泵出口管道的设计压力应取泵的最大关闭压力;
三、真空系统管道的设计压力应取0.1MPa外压;
四、管道的设计压力一般应不低于设备的设计压力。
5-1   一般情况下管道元件的设计压力确定
工作压力Pw(MPa)

设计压力P(MPa)

Pw≤1.8

P= Pw+0.18

1.8<Pw≤4.0

P= 1.1Pw

4.0<Pw≤8.0

P= Pw+0.4

Pw>8.0

P=1.05 Pw

    当按该原则确定的设计压力会引起管道压力等级变化时,应判断该工作压力是否就是由内压(或外压)与温度构成的最苛刻条件下的最高工作压力,如果是,在报请有关技术负责人批准的情况下,设计压力可取此时的最高工作压力,而不加系数。



管道的设计温度应不低于正常操作时,由内压(或外压)与温度构成的最苛刻条件下的温度。一般情况下的设计温度确定:(最高工作温度Tw,设计温度T)
一、当-20℃<Tw≤15℃时,T=Tw-5;
二、当15℃<Tw≤350℃时,T=Tw+20;
三、当Tw>350℃时,T=Tw+(5~15)。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|种学积文 ( 京ICP备16043396号-6 )

GMT+8, 2024-11-22 21:24 , Processed in 0.093750 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表