管道的设计压力应不低于正常操作时,由内压(或外压)与温度构成的最苛刻条件下的压力。具体设计时可以遵循以下原则:
一、设计压力应不低于安全泄压装置的设定压力;
二、泵出口管道的设计压力应取泵的最大关闭压力;
三、真空系统管道的设计压力应取0.1MPa外压;
四、管道的设计压力一般应不低于设备的设计压力。
5-1   一般情况下管道元件的设计压力确定
工作压力Pw(MPa)

设计压力P(MPa)

Pw≤1.8

P= Pw+0.18

1.8<Pw≤4.0

P= 1.1Pw

4.0<Pw≤8.0

P= Pw+0.4

Pw>8.0

P=1.05 Pw

    当按该原则确定的设计压力会引起管道压力等级变化时,应判断该工作压力是否就是由内压(或外压)与温度构成的最苛刻条件下的最高工作压力,如果是,在报请有关技术负责人批准的情况下,设计压力可取此时的最高工作压力,而不加系数。



管道的设计温度应不低于正常操作时,由内压(或外压)与温度构成的最苛刻条件下的温度。一般情况下的设计温度确定:(最高工作温度Tw,设计温度T)
一、当-20℃<Tw≤15℃时,T=Tw-5;
二、当15℃<Tw≤350℃时,T=Tw+20;
三、当Tw>350℃时,T=Tw+(5~15)。