  • 导热油蒸发器换热面积计算1、均为蒸发器,流量108m3/h,进油温度:260,温差30度,给水温度:20度,产气量3t/h,工作压力:0.7Mpa (100平方)
    2、流量72m3/h,进油温度:260,温差30度,给水温度:20度,产气量3t/h,工作压力:0.7Mpa (70平方)
    3、流量460立方/小时,进油温度260度,温差30度,蒸汽压力:1.6Mpa,导热油压力:0.7Mpa ,产气量:12T/H (300平方)
    4、流量:600立方/小时,进油温度260度,温差25度,蒸汽压力:1.6Mpa,导热油压力:0.7Mpa ,产气量:15T/H (380平方)
    5、流量460立方/小时,进油温度260度,温差30度,蒸汽压力:1.6Mpa,导热油压力:0.7Mpa ,产气量:12T/H(正方形布管,换热管中心距为37mm,300平方)
    以上换热面积仅供参考

    现选择2计算
    1.已知:
    热载体油:进油温度260℃,出油温度230℃,流量72m3/h,取重度0.86t/m3
    冷载体水:给水温度20℃,出气压力0.8MPa,则对应温度175℃,产气量3t/h

    2.水从20℃升至175℃所需的传热量计算
    Q2=1.05ms2Cp2(t2-t1)
    ms2-----产气量3000kg/h
    Cp2-----水的比热 4.386kJ/kg. ℃
    Q2=1.05X3000X4.386X(175-20)=2.1414645kJ/h=5.95X105w(J/s)

    3.平均温差计算
    260℃→230℃
    20℃ →175℃
    240℃--55℃...