如何根据容积流量确定冷冻式干燥机蒸发器的热负荷?
之前文章里提到的计算式给出的单位质量流量(kg/s)空气时蒸发器的热负荷。实际上,大多数
冷冻式干燥机样本流量(或铭牌值)都是以容积流量值(Nm3/nim)来表示的,对一定容积流量的冷冻式干燥机,蒸发器所需的制冷量可用下式确定:
Q0=qv/60×ρ [1.01Δt2-3+(2501+1.84Δt2-3)×(d2-d3)] ①
式中 t2──压缩空气进入蒸发器时的温度,℃
t3──压缩空气冷却温度(即离开蒸发器时的温度),可取t3=t0+(3~5)℃
d2-d3——进出蒸发器压缩空气的容积含湿量之差,kg/m3,可按表查取
Qv——给定时间里流经蒸发器的压缩空气容积流量,Nm3/nim
ρ——给定压力下压缩空气密度,kg/m3
如何确定冷冻式干燥机蒸发面积?
冷冻式干燥机蒸发器的传热面积由下式确定

式中 Q0——蒸发器制冷量,由①确定
Δtm——蒸发器中制冷剂与压缩空气的对数平均温度,由于温度相差不大,一般可按Δtm=tf-t3来近似确定,tf=2(t2+t3)称为冷却平均温度。
K——蒸发器的传热系数,K=

式中 δ——光管 壁厚,m
λ──管子材料的导热系数,w/m·m
αR──制冷剂侧污垢导热系数w/m2·℃
λw——空气侧污垢导热系数,w/m·℃
δw——污垢层厚度,m
αk——空气侧表面传热系数,w/m2·℃。与空气压力有关,在迎面风速2-3m/s时,可按下表选取。
β——肋化系数,蒸发铜管内表面积A0与外表面积(肋面)Aw之比,β=Aw/A0
空气传热系数压力 Mpa0.070.350.72.13.5
传热系数 w/(m2·k)46-5887-116145-274232-261261-290
下一篇:冷干机板翅式蒸发器还有哪些有待改进的地方 上一篇:压缩空气冷干机额定处理量以及修正方法