电磁阀可分为直动式电磁阀和伺服辅助阀。在本节中,我们将简要讨论伺服辅助阀的解剖结构和不同类型的伺服辅助阀。 先导阀
飞行员可以使用任何直接作用原理(柱塞、枢轴、摇臂或鳍状肢)提供隔离或非隔离驱动,从而控制整个阀门的适用性。如果先导衔铁未与主密封进行物理连接,则可以提供帮助,或者可以通过弹簧或硬耦合方法进行机械连接,以在阀门两端可能没有足够的压差时进一步帮助打开。
空间
腔室中的压力是平衡的,是隔膜或活塞后退以允许流动的空间。
导频频道
让流体流出腔室并从导阀流向下游,以便流体可以帮助打开主封。
均衡孔/通道
允许压力在入口和隔膜或活塞上方的腔室之间缓慢平衡以密封阀门。当隔离的3/2导轨就位时,孔被通道取代。高于阀座流量所有伺服辅助阀都使用高于阀座流量并且具有非常低的背压阻力。
弹簧
当先导阀没有动力时,弹簧和流体共同作用使阀门恢复到正常位置。在对于受化学侵蚀性流体影响的阀门,可省略弹簧,只允许流体关闭阀门。
主孔
当阀门通电时,介质压力作用的区域和介质流过的间隙。它与阀门的轮廓一起控制阀门的压降和流量。
流体连接
许多流体尺寸和连接可用于满足当地地理或行业特定标准。
密封
一种软材料,连接到实心活塞或柱塞下侧的隔膜或平面密封件,以防止流体从主节流孔的一侧流到另一侧。
座位
孔口上的凸起区域可以集中密封件的压力。在某些情况下,座位由由比主体材料更耐磨的材料制成。不同类型的伺服辅助阀
1.伺服辅助:膜片(活塞先导)
该操作方式采用直动式柱塞阀作为先导阀,主阀密封为柔性隔膜。当先导阀打开时,隔膜上方的流体室释放压力。隔膜下方介质的压力提升隔膜并打开阀门以允许流动。当先导阀关闭时,介质压力通过其小平衡孔再次积聚在膜片上方,并在压缩弹簧的作用下关闭。
2.伺服辅助:活塞(活塞导向)
这种操作方法使用直动式柱塞阀作为先导阀。主阀密封在实心活塞的底座上,活塞通过圆柱腔作垂直运动。当先导阀打开时,活塞上方的流体腔被释放。活塞下方介质的压力提升活塞并打开阀门以允许流动。当先导阀关闭时,介质压力又通过活塞体内的平衡孔积聚在活塞上方,在压缩弹簧的作用下被关闭。
3.伺服辅助:弹簧联轴器
与其他伺服辅助阀一样,这些弹簧耦合阀使用流体压力进行操作。在主隔膜或活塞与先导衔铁的柱塞之间添加直接软机械耦合意味着有一些额外的帮助。这种连杆在低压差情况下特别有用。在这种情况下,联轴器允许阀门在没有压差的情况下开始打开。
在所有伺服辅助阀的情况下,先导阀负责打开腔室和下游端口之间的通道,使腔室中的压力下降,因此可以打开路径以允许流体通过主阀孔。当飞行员的电源被移除时,该设计还确保缓慢、无水锤关闭和严密关闭。
4.伺服辅助:硬耦合
与弹簧耦合阀一样,硬耦合阀可以使用流体压力进行操作,但是在主隔膜或活塞与先导衔铁的柱塞之间增加了直接且坚固的机械耦合意味着存在更占主导地位的直接力分量。
这种直接而牢固的连接可以在零压差的情况下使用,因为线圈作用在联轴器上的强度可以在没有帮助的情况下打开主阀。当飞行员的电源被移除时,该设计还确保缓慢、无水锤关闭和严密关闭。
|