冷却塔选型须知

[复制链接]

2805

主题

2890

帖子

9119

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
9119
发表于 2022-11-23 09:38:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、请注明冷却塔选用的具体型号,或每小时处理的流量。
2 、冷却塔进塔温度和出塔水温。
3、请说明给什么设备降温、现场是否有循环水池,现场安装条件如何。
4、若需要备品备件及其他配件,有无其他要求等请注明。
5、非常条件使用请说明使用环境和具体情况,以便选择适当的冷却塔型号。
6、特殊情况、型号订货时请标明,以双方合同、技术协议约定专门进行设计。
冷却塔详细选型
1、首先要确定冷却塔进水温度,从而选择标准型冷却塔、中温型冷却塔还是高温型冷却塔。
2、确定使用设备或者可以按照现场情况对噪声的要求,可以选择横流式冷却塔或者逆流式冷却塔。
3、根据冷水机组或者制冷机的冷却水量进行选择冷却塔流量,一般来讲冷却塔流量要大于制冷机的冷却水量。(一般取1.2—1.25倍)。
4、多台并联时尽量选择同一型号冷却塔。
其次,冷却塔选型时要注意
1、冷却塔的塔体结构材料要稳定、经久耐用、耐腐蚀,组装配合精确。
2、配水均匀、壁流较少、喷溅装置选用合理,不易堵塞。
3、冷却塔淋水填料的型式符合水质、水温要求。
4、风机匹配,能够保证长期正常运行,无振动和异常噪声,而且叶片耐水侵蚀性好并有足够的强度。风机叶片安装角度可调,但要保证角度一致,且电机的电流不超过电机的额定电流。
5、电耗低、造价低,中小型钢骨架玻璃冷却塔还要求质量轻。
6﹑冷却塔应尽量避免布置在热源、废气和烟气发生点、化学品堆放处和煤堆附近。
7、冷却塔之间或塔与其它建筑物之间的距离,除了考虑塔的通风要求,塔与建筑物相互影响外,还应考虑建筑物防火、防爆的安全距离及冷却塔的施工及检修要求。
8、冷却塔的进水管方向可按90°、180°、270°旋转。
9、冷却塔的材料可耐-50低温,但对于最冷月平均气温低于-10的地区订货时应说明,以便采取防结冰措施。冷却塔造价约增加3%。
10、循环水的浊度不大于50mg/l,短期不大于100mg/l不宜含有油污和机械性杂质,必要时需采取灭藻及水质稳定措施。
11、布水系统是按名义水量设计的,如实际水量与名义水量相差±15%以上,订货时应说明,以便修改设计。
12、冷却塔零部件在存放运输过程中,其上不得压重物,不得曝晒,且注意防火。冷却塔安装、运输、维修过程中不得运用电、气焊等明火,附近不得燃放爆竹焰火。
13、圆塔多塔设计,塔与塔之间净距离应保持不小于0.5倍塔体直径。横流塔及逆流方塔可并列布置。
14、选用水泵应与冷却塔配套,保证流量,扬程等工艺要求。
15、当选择多台冷却塔的时候,尽可能选用同一型号。
此外,衡量冷却塔的效果还通常采用三个指标:
(1)冷却塔的进水温度t1和出水温度t2之差Δt。Δt被称为冷却水温差,一般来说,温差越大,则冷却效果越好。对生产而言,Δt越大则生产设备所需的冷却水的流量可以减少。但如果进水温度t1很高时,即使温差Δt很大,冷却后的水温不一定降低到符合要求,因此这样一个指标虽是需要的,但说明的问题是不够全面的。
(2)冷却后水温t2和空气湿球温度ξ的接近程度Δt’。Δt’=t2-ξ()Δt’称为冷却幅高。Δt’值越小,则冷却效果越好。事实上Δt’不可能等于零。
(3)考虑冷却塔计算中的淋水密度。淋水密度是指1m2有效面积上每小时所能冷却的水量。用符号q表示。q=Q/Fm3/m2.h(Q-冷却塔流量,m3/h;F-冷却塔的有效淋水面积,m2)。
已知基它条件确定冷却塔循环水量的常用公式:
a. 冷却水量=主机制冷量(KW)×1.2×1.25×861/5000(m3/h)
b. 冷却水量=主机冷凝器热负荷(kcal/h)×1.2/5000(m3/h)
c. 冷却水量=主机冷凝器热负荷(m3/h)×1.2(m3/h)
d. 冷却水量=主机制冷量(冷吨)×0.8(m3/h)
e. 冷却水量=主机蒸发器热负荷(kcal/h)×1.5×1.25/5000(m3/h)(注1.5可能错误,应为1.2
f. 冷却水量=主机蒸发器热负荷(m3/h)×1.2×1.25(m3/h)
g. 冷却水量=主机蒸发器热负荷(冷吨)×1.2×1.25×3024/5000(m3/h)
注:以上:1.2为选型余量 1.25为冷凝器负荷系数。冷凝热负荷=制冷量X冷凝负荷系数。冷凝器热负荷=蒸发器负荷+电机轴功率
1kg纯水温度升高或降低1摄氏度,所吸收或放出的热量为1千卡。5000指的是1吨水变化5度5000kcal,即1m3水。
h. 远大溴化锂主机每100万大卡的制冷量在:
工况:37.5/32/28,(冷却水流量:300~330m3/h)配350-400的塔;
工况:37/30/28,(冷却水流量:248m3/h)配450的塔。
闭式冷却塔(也叫蒸发式空冷器或密闭式冷却塔)
是将管式热换器置于塔内,通过流通的空气、喷淋水与循环水的热交换保证降温效果。由于是闭式循环,其能够保证水质不受污染,很好的保护了主设备的高效运行,提高了使用寿命。外界气温较低时,可以停掉喷淋水系统,起到节水效果。随着国家节能减排政策的实施和水资源的日益匮乏,近几年密闭式冷却塔在钢铁冶金、电力电子、机械加工、空调系统等行业得到了广泛的应用。
方法/步骤
冷却塔的制冷量要根据使用地的湿球温度、相对湿度、空气流动速度、喷淋水量、冷却介质粘度系数、换热管热阻等参数进行繁琐的热工计算。一般选型时用户可按以下简单方式进行,根据计算的制冷量(Kcal/h),选择相应制冷能力冷却塔。
根据冷却介质流量、温差计算 Qs=cm△t
Qs-冷却介质散热量,单位Kcal/h;
C-冷却介质比热容,单位Kcal(kg·),水的比热容为1Kcal/kg·
m-冷却介质质量,也即流量,单位为kg/h;
t-冷却介质进、出口温差,单位为k或
根据设备无效功率计算 Qs=额定功率(Kw)*比例*860(Kcal/(h·kw))
根据淬火件产量计算 Qs=淬火件产量(kg/h)*淬火件比热容*淬火件温差。