我们应该避免在一台冷凝器内使冷凝液进一步过冷,原因如下: 1:由于K 冷凝远大于K过冷,汽液密度相差巨大,过冷面积和冷凝面积的转换会引起大的容量变化,结果可能是控制问题并产生震荡。 2由于冷凝器波纹形式并不利于液液换热,板间通道过大,流速太低,K值太小,导致过冷面积过大,同时流速太低,结垢倾向增大。 3:除此以外惰性气体还会在冷凝器内被有效分离,并浮在其上部。惰性气体的残留将会导致传热系数大大减小。如图1-1所示: 综上所述,良好的冷凝器设计应该是如图1-2所示,如果需要进一步过冷,原则上应该另加过冷器。 南京高捷轻工设备有限公司是专业做蒸发浓缩设备以及单机板式换热器,蒸发器,冷凝器及其附属产品的厂家。我公司现有L400,L600,L800,等多种型号的板式冷凝器可供客户选择,蒸汽进口最大可以做到DN800。欢迎咨询。
|