厂房和仓库的防爆设计要求,这两个强条是重点

[复制链接]

2835

主题

2920

帖子

9241

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
9241
发表于 2021-12-9 15:27:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于有爆炸危险的厂房或仓库,应当采取必要的防爆措施,以防止和减少爆炸事故的发生或最大限度地减轻其危害。在一级消防工程师考试中,厂房和仓库的防爆设计要求也是一个每年必考的内容。为了帮助大家更好地学习掌握这部分内容,今天我们就梳理分析一下,厂房和仓库的防爆设计要求的往年考情分析和学习备考要点。一、往年考情分析我们对2015~2019年的《消防安全技术实务》和《消防安全技术综合能力》的试题进行了汇总分析,把涉及到厂房和仓库的防爆设计要求的内容形成了如下一个表格:
通过这个表格,我们可以很清楚地看到:在往年的两个科目的考试中,基本上每年都要针对厂房和仓库的防爆设计要求考查2题。选项内容涉及到的规范条文如下:
  • 2015年的试题,主要涉及到现行《建筑设计防火规范》GB 50016的3.6.6和3.6.9条。
  • 2016年的试题,主要涉及到现行《建筑设计防火规范》GB 50016的3.6.8和3.6.10条。
  • 2017年的试题,主要涉及到现行《建筑设计防火规范》GB 50016的3.6.1、3.6.3、3.6.6、3.6.7、3.6.8和3.6.9条。
  • 2018年的试题,主要涉及到现行《建筑设计防火规范》GB 50016的3.6.3、3.6.6、3.6.8、3.6.10和3.6.12条。
  • 2019年的试题,主要涉及到现行《建筑设计防火规范》GB 50016的3.6.6,另外还涉及到一条属于平面布置、但是防爆有关的条文。

二、建议学习备考的要点
从前面我们汇总分析的表格可以看出,在往年考试中频繁出现的考点都是规范的强制条文,这就提示我们,今后学习备考的要点还是规范的强条。那么在厂房和仓库的防爆设计要求中,有哪些属于强制条文呢?1、有爆炸危险的厂房或厂房内有爆炸危险的部位应设置泄压设施。这条虽然是强条,但是在往年的考试中从未涉及,主要还是这个要求大家都能理解,也不太好设计干扰项。2、散发较空气重的可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房和有粉尘、纤维爆炸危险的乙类厂房,应符合下列规定:
  • 应采用不发火花的地面。
    采用绝缘材料作整体面层时,应采取防静电措施。
  • 散发可燃粉尘、纤维的厂房,其内襄面应平整、光滑,井易于清扫。
  • 厂房内不宜设置地沟,确需设置时,其盖板应严密。
    地沟应采取防止可燃气体、可燃蒸气和粉尘、纤维在地沟积聚的有效措施,且应在与相邻厂房连通处采用防火材料密封。

这条要求是非常高频的考点,几乎是年年考,大家一定要记牢条文里三款不同情况对应的要求。
3、有爆炸危险的甲、乙类厂房的总控制室应独立设置。这条的内容虽然简单,但是也属于高频考点,共出现3次,大家还是要记牢。4、使用和生产甲、乙、丙类液体的厂房,其管、沟不应与相邻厂房的管、沟相通,下水道应设置隔油设施。5、甲、乙、丙类液体仓库应设置防止液体流散的设施。遇湿会发生燃烧爆炸的物品仓库应采取防止水浸渍的措施。后面这两条,在《消防安全技术实务》和《消防安全技术综合能力》中考核的较少,但是在案例分析中考核的较多,大家也要重视。以上就是我们针对厂房和仓库的防爆设计要求,进行的往年考情分析和学习备考要点提示,您有什么意见和建议可以留言讨论。