【问1】98%的浓硫酸和60%的稀硫酸(非发烟硫酸)火灾危险类别应该怎么考虑? [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]【答】建规中硫酸一般按戊类考虑,但是有的行业,比如有色冶金防火标准要求硫酸按丙类,主要考虑的是氧化性及酸雾腐蚀性。 【问2】液化气可以替代乙炔动火吗?有哪些要求吗?[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]【答】规范里无明确要求不可以。虽然液化气是高压的,但仍低于氧气瓶压力,参照《气瓶搬运、装卸、储存和安全使用规定》GB/T34525-2017执行。供参考! 【问3】尿素的火灾危险性如何判定?[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]【答】尿素用途用作肥料、动物饲料、炸药、稳定剂和制脲醛树脂的原料等。危险特性:遇明火、高热可燃。与次氯酸钠、次氯酸钙反应生成有爆炸性的三氯化氮。受高热分解放出有毒的气体。有害燃烧产物:一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]查阅一些化学专业网站的资料和MSDS:尿素遇明火、高热可燃,结合其MSDS闪点与危险特性,火灾危险性可判定为丙类。供参考。 【问4】《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》AQT9002和《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GBT29639都在执行,大家都依据哪个标准编制应急预案?[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]【答】依据最新版《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GBT29639-2020 执行。 【问5】GB30871中管廊上的动火按照一级动火管理,如果是新水管线,氮气管线或者空气管线动火也按照一级动火管理吗?[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]【答】1.按GB30871-2022中5.1.3条要求,危险化学品企业涉及管廊上动火作业均按一级作业管理。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]2.根据5.1.4条款 生产装置或系统全部停车,装置经清洗、置换、分析合格并采取安全隔离措施后,根据其火灾、爆炸 危险性大小,经危险化学品企业生产负责人或安全管理负責人批准,动火作业可按二级动火作业管理。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]新水管线,氮气管线或者空气管线管廊确实可认定不是火灾危险爆炸场所,可以按二级办理。但是注意要经企业生产负责人或安全管理负責人批准方可实施。如果企业新制定动火制度已明确只要涉及管廊上明火作业均按照一级作业管理,则不管此管廊是否有可燃介质,均应按制度执行。供参考。 【问7】不发火花地面如果采用不发火花细石混凝土面层,还要考虑防静电吗?[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]【答】《建筑设计防火规范(2018版)》 GB50016--2014第3.6.6条 散发较空气中的可燃气体,可燃蒸汽的甲类厂房和有粉尘、纤维爆炸危险的乙类厂房,应符合下列规定:应采用不发火花的地面,采用绝缘材料作整体面层时,应采取防静电措施。供参考 【问8】非防爆危险区域的雨排盖板刷漆作业,涉及手持式锂电池打磨机,需不需开具动火作业票?[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]【答】按照《危险化学品特殊动火作业安全规范》(GB30871-2022)3.4动火作业的定义中包括使用电焊、气焊、喷灯、电钻、喷砂机等作业。在直接或间接产生明火的工艺设施以外的禁火区内从事可能产生火焰、火花或燃烧表面的非常规作业。打磨机易产生火花和炽热表面,故应开具二级动火作业票,比较合适。供参考。
|