正压防爆柜防爆等级字母比较长,有的客户不太了解其中的意思,拿河南中隆电气的防爆正压柜合格证举例
Ex d e mb px IIC T4 Gb/Ex mbD pD tD A21 IP65 T130℃
斜杠前半部分是气体防爆,后半部分是粉尘防爆
Ex→防爆
d →隔爆,内部的自控系统防爆箱属于隔爆型式
e→增安型,面板安装防爆指示灯和防爆按钮属于增安型的
mb→浇封型,防爆电磁阀线圈属于浇封形式的
px →p代表的是正压,x指的是能适用一区的正压型
IIC →II代表的是气体使用环境,C代表的气体保护级别中最好的一个等级
T4 → 代表是温度组别,最高表面温度不能高于130℃
Gb →代表的是设备保护级别,同样指的是适用于一区的防爆级别
前半部分气体的防爆级别讲完了,接下来讲一下后半部分的级别
mbD→指的是粉尘浇封型
pD→指的是粉尘正压型
tD→外壳保护型
A21→适用于粉尘21区,A类粉尘保护级别
IP65→是防护等级
T130℃→设备最高表面温度不能高于130℃