如何规范使用正压防爆技术?

[复制链接]

2829

主题

2914

帖子

9221

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
9221
发表于 2023-4-19 11:39:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

在采用正压技术时一定要规范操作,采用正压通风以达到防爆目的的控制室、配电房和电梯井,正压风机进风口就在现场,而现场已经属于爆炸性气体环境,所取之风属于有可能形成爆炸混合物的空气,将这些空气收集输入电气设备密集运行的控制室和配电房。因此相关规定明确规定:保护气体不应含有化学物质或杂质,以免产生有害的作用或造成安全隐患。因此取风口位置必须严格涉及。




正压系统通常是通过空气压缩机或风机、管道等组成的,由于正压防爆设备、正压房间处于爆炸性气体环境区域,一旦正压系统出现故障,正压状态消失,设备和房间内部则成为爆炸性气体环境的一部分,因此正压系统的可靠性就必须得到保证,一旦出现故障,应有可靠的报警和自动联锁保护措施。


对于正压型防爆电气设备相关规定:当选用正压行电气设备及通风系统时,应符合结构坚固,连接严密,不得产生气体滞留的死角,运行前必须先通风,并应在通风量大于电气设备及其通风系统容积5倍时,接通电气设备的主电源。




由于正压防爆电气设备,正压防爆房间都存在发生正压系统故障的可能性,一旦出现这种情况,电气设备或房间内部即与所处的周围环境危险程度一致。因此执行相关规范都对正压防爆规定了具体的正压故障保护措施,并特别指出相关规范对出现正压故障后未能及时消除都有措施要求,自动切断电源,用户在使用正压防爆技术时应严格执行,以防万一。