(1)容器内有气液两相物料时,气相中应装安全阀。
(2)当安全阀用于排放易燃液体时,安全阀的出口应连接至事故储罐。当排放的物料为高温可燃物时,接收容器应有相应的防护设施。
(3)一般安全阀可就地放空,放空口应高出操作人员1米(m)以上,15米(m)内不得正对明火现场、火花现场和高温设备。室内设备和容器的安全阀通风口应引出屋顶,并高出屋顶2米以上。
(4)当安全阀入口处有截断阀时,截断阀应处于常开状态,并用铅封以防出错。
(5)安全阀与锅炉或压力容器之间的连接管和连接件的通孔的截面积不应小于安全阀的入口的截面积;如果几个安全阀 s共用一个入口管道,入口管道的横截面积不得小于安全阀 s的横截面积之和..
(6)一般情况下,安全阀与锅筒和集箱之间不应安装切断阀或蒸汽出口管。一般不适宜在安全阀和压力容器之间安装切断阀或其他出口管道;对于具有极高、高和中等毒性、易燃、腐蚀性、粘性介质或贵重介质的压力容器,只有经使用单位主管压力容器的技术负责人批准并采取可靠的预防措施,才能在安全阀和压力容器之间安装截止阀。在压力容器正常运行期间,截止阀必须完全打开、密封或锁定。截止阀的结构和尺寸不得妨碍安全阀的安全排放。
(7)螺纹连接的弹簧式安全阀应与螺纹短管连接,短管、筒体和集箱之间应采用焊接连接。
(8)安全阀必须配有排放管。排出管应尽量避免曲折,以减少阻力。排气管要直通安全的地方,要有足够的流通截面积,保证排气顺畅。对于能相互作用产生化学反应的安全阀,不能共用一根排放管;当安全阀安装在有腐蚀性和可燃气体的设备上时,排放时应采取防腐或防火防爆措施;当配有安全阀的设备含有有毒介质,且介质的蒸汽密度大于空气密度时,应将安全阀排出的介质和蒸汽引入密闭系统,从密闭系统中回收用于生产。
(9)应固定安全阀的排放管,以避免安全阀引起过大的附加应力或振动。
(10)对于露天安装的安全阀,应采取可靠措施,防止气温低于0oC时阀介质中所含的水结冰,从而影响安全阀排放。
(11)当安全阀介质的结晶温度高于最低环境温度时,安全阀必须配备保温夹套,并安装保温吹扫蒸汽,以防止介质结晶堵塞安全阀而影响其正常性能。安全阀的进出口管道也必须设计蒸汽保温夹套管或附加保温蒸汽伴管,防止介质结晶堵管。
(12)安全阀应有防止重锤自行移动的装置和限制杠杆偏离的导向架。弹簧型安全阀应有一个提手和防止调节螺钉被随便转动的装置。
(13)应垂直安装在锅炉供货商和集箱的最高位置。在安全阀和汽包或集箱之间,不应安装用于获取蒸汽的出口管道和阀门。
(14)额定蒸汽压力小于或等于3.82MPa的锅炉,安全阀喉部直径不应小于25mm;额定蒸汽压力大于3.82MPa的锅炉,安全阀喉部直径不应小于20 mm。
(15)压力容器的安全阀应直接安装在压力容器本体的最高位置。安全阀的液化气储罐必须安装在气相。一般可以用短管与容器连接,所以这个安全阀短管的直径不能小于安全阀的阀门直径。
(16)额定蒸发量大于0.5t/h的锅炉应至少配有两个安全阀;额定蒸发量小于或等于0.5t/h的锅炉应至少配有一个安全阀。安全阀必须安装在可分离式省煤器和蒸汽过热器的出口处。
(17)安全阀出口处不应有阻力,以避免背压。如果安装了排水管,其内径应大于安全阀的出口直径,安全阀的排水口应注意防冻。对于装有易燃、有毒或剧毒介质的容器,排水管应直接连接到室外安全的地方或有适当处理的设施,排水管内不允许安装阀门。
|
|