1、常见故障有:
(1) 安全阀泄漏。
(2) 安全阀开合不灵活干脆。
(3)开启压力值有偏差。
(4) 安全阀振荡或跳频。
2.安全阀泄漏:
即在设备正常工作压力下,阀瓣和阀座密封面泄漏超过允许水平。原因可能是:
(1)赃物落在密封面上。可以用升降扳手开阀门几次,把赃物冲走。
(2)密封面损坏。根据损坏程度,应采用磨削或车削后磨削的方式进行修复。
(3)由于装配不当或管道载荷等原因,造成零件同轴度破坏,应重新装配或排除管道附加载荷。
(4) 安全阀开启压力太接近设备正常工作压力,使密封面比压过低。当安全阀 阀门受到振动或介质压力波动时,更容易泄漏,应根据设备强度情况适当调整开启压力。
(5)弹簧松弛,降低设定压力,导致阀门泄漏。可能是高温或者腐蚀造成的。根据原因采取更换弹簧甚至阀门(如果不当)等措施。如果只是调整不当造成的,适当拧紧调整螺钉即可。
3.安全阀的开合不够灵活干脆。主要原因可能是:
(1)调整环调整不当导致阀门开启过程延长或延迟,应重新调整。
(2)内部运动部件卡死,可能是装配不当、赃物或零件腐蚀造成的。要找出原因,排除。
(3)排放管道阻力过大,排放时建立了较大的背压,使得阀门 on不足。应该减少排放管理的阻力。
4.开启压力值的变化:
安全阀调整后,其实际开启压力允许与设定值有一定偏差。超过标准中规定的容许公差范围被认为是异常的。开启压力变化的原因可能包括:
(1)由于工作温度的变化。比如阀门在室温下调节,高温下使用时,开启压力往往会下降。这可以通过适当拧紧调节螺钉来调节。但是,如果由于型号选择不当而导致弹簧室温度过高,则应更换合适的型号(例如,带散热器的型号)。
(2)由弹簧腐蚀引起。应该更换弹簧。在介质腐蚀性强的情况下,应选择涂有氟塑料或安全阀带波纹管隔离机构的弹簧。
(3)由背压的变化引起。当背压变化较大时,应选用背压平衡波纹管安全阀。
(4)内部运动部件被卡住。应该检查排除。
5、安全阀振荡或跳频。可能的原因如下:
(1) 安全阀 阀门泄放量过大(相对于必要排量)。所选阀门的额定放电应尽可能接近设备的必要放电。
(2)进水管直径过小或阻力过大。使入口管的内径不小于阀门入口直径或减小入口管的阻力。
(3)排放管道阻力过大,导致排放时背压过大。应降低排放管道的阻力。
(4)调节环调节不当导致后座压力过高。再次调整调整环的位置。
(5)弹簧刚度过大。使用刚度较小的弹簧。
|