如果要保证其在正常操作时避免失效(泄漏、提前开启等),同样应对安全阀整定压力与设备最大正常工作压力之间的差值空间作出规定。为了叙述和理解的方便,不妨将这一技术要求也定义为安全阀的操作比(设备正常最大工作压力与安全阀整定压力之比,用符合η标识)。
1 安全阀操作比的确定原则
安全阀的操作比大小的确定应综合考虑压力系统工艺要求,安全阀的出厂密封性能试验压力、安全阀回座压力、整定压力(pz)制造允差、被保护设备工作压力(pw)等因素。
(1)应考虑到制造偏差下限,工作压力不能低于最小整定压力; (2)密封性能试验压力应高于最大正常工作压力; (3)回座压力一般高于最大正常工作压力且不小于密封试验压力。
2 国内标准规定GB150.1-2012版附录B对此有个原则性规定:根据容器的工作压力pw,确定安全阀的整定压力pz,一般取pz=(1.05~1.1)pw;当pz<0.18MPa时,可适当提高pz相对于pw的比值。为了分析这一规定的合理性与否,接下来把产品标准中(比如GB/T12243-2021)适用于压力容器的弹簧直接载荷式安全阀密封性能试验压力、回座压力及整定压力偏差汇总如下。GB/T12441-2021规定,对于压缩气体介质安全阀的启闭压差范围为整定压力的2%~15%。
|