目前,冷库中常用的空气分离器有立式、卧式和自动式三种类型。尽管其型式不同,但基本都设有供液、回汽、混合气体进、排液和放空气等管接口,在管道配置时,应与有关设备相应的管接口相连接。 ①供液管向空气分离器供液,由于其流量少又不连续运行,所以,可以从其安装位置就近的高压液体管真接接出支管供液。 ②回汽管应接至蒸发温度较低、负荷又比较稳定的汽液分离器或低压循环桶的回汽管上,不可直接接到压缩机吸入管,以防压缩机发生液击事故,对于其他需要降压设备的回汽管的接法,也是如此。 ③混合气体管由于贮液器的液封作用,使进入系统中的不凝性气体都积聚在高压段的冷凝器和贮液器内,所以混合气体管应与这些设备中专设的放空气口相接。 ④排液管根据排液去向的不同,排液管有两种配置方案。一种是接到其供液管上,使冷凝下来的制冷剂液体又回到空气分离器蒸发管内循环使用,见图1-3-5和图1-3-6,另一种方案是将排液管接到贮液器下部,但在安装高度上应保证冷凝下的液体能靠自重流到贮液器内,见图1-3-28。 ⑤放空气管一般用橡皮管接入盛水的容器中,以便在放空气操作时能根据气泡在上升过程中有无体积的变化和水温是否上升来判断放出的是否是空气;其二是可以利用水来吸收不凝性气体中含有少量的氨,以减少环境污染。
|