设为首页收藏本站
开启辅助访问
官方QQ群:
222086777
在线客服:
客服一
客服二
微信18611889918
官网地址: acac.net.cn

种学积文

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
塔模拟计算服务
换热器设计服务
查看: 161|回复: 0

消防泵杨程及功率计算

[复制链接]

2835

主题

2920

帖子

9241

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
9241
发表于 2023-3-29 10:38:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、扬程(压头)的计算公式为:H=102ηN/Qρ其中 η=Ne/NNe:有效功率,单位W;N :轴功率,W;η:泵的效率ρ :输送的液体密度,kg/m3;Q:泵在输送条件下的流量,m3/s;
二、总静压(水位到最高用水点的垂直高度)+沿程阻力(管路沿程损失)+局部阻力(弯头、阀门的损失)+动压(出水口压力)=扬程
三、求解例题:水泵杨程计算!很基础的,可是我不会,请帮帮忙 某取水泵站从水源取水,将水输送净水池,一直水泵流量Q=1800立方/小时。吸、压水管道匀为钢管,吸水管长 Ls=
15、5M ,DNa=500mm (DN)
。压水管长为:Lz=450M ,DNd=400mm。局部水头损失按沿程损失的15%计算,水源水位
76、83m。蓄水池最高水位
89、45m,水泵轴线高程
78、83m,设水泵效率在Q=1800立方/小时时为75%。试求:(1)水泵工作时的总扬程。(2)水泵的轴功率。(1)水泵流量 Q=1800立方米/小时=0、5立方米/秒吸水管DNa=500mm (DN)
的比阻 Sa=0、06839压水管DNd=400mm (DN)
的比阻 Sd=0、2232总扬程 H=
89、45-
76、83+115%(SaLsQ^2+SdLzQ^2)=
12、62+115%(0、06839*
15、5*0、5^2+0、2232*450*0、5^2)=
29、18米(2)水泵的轴功率 N=(1000*9、8*0、5*
29、18)/75%= 、7 W=1
90、6 KW注意:消防泵的最大流量应为设计值的150%,扬程不小于选定工作点扬程的65%,关闭水泵时的扬程不大于选定工作点扬程的140%,稳压泵流量为
11、2倍。
同时规定在消防泵出水管上应设测量用流量计,流量计应能测试水泵选定流量的175%,消防泵在出水管上应设直径大于89mm的压力表。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|种学积文 ( 京ICP备16043396号-6 )

GMT+8, 2024-11-26 14:37 , Processed in 0.093750 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表