压力管道柔性设计

[复制链接]

2829

主题

2914

帖子

9221

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
9221
发表于 2023-3-29 10:23:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
柔性分析必须用ASME B31。3进行榇。其分析软件有simflex   caesarII
1.    管道的基础条件
包括:介质 温度 压力 管径 壁厚 材质 荷载 端点位移等。
2.    管道的计算温度确定
管道的计算温度应根据工艺设计条件及下列要求确定:
1)   对于无隔热层管道:介质温度低于65℃时, 取介质温度为计算温度; 介质温度等于或高于65℃时, 取介质温度的95%为计算温度;
2)   对于有外隔热层管道, 除另有计算或经验数据外, 应取介质温度为计算温度;
3)   对于夹套管道应取内管或套管介质温度的较高者作为计算温度;
4)   对于外伴热管道应根据具体条件确定计算温度;
5)   对于衬里管道应根据计算或经验数据确定计算温度;
6)   对于安全泄压管道, 应取排放时可能出现的最高或最低温度作为计算温度;
7)   进行管道柔性设计时,不仅应考虑正常操作条件下的温度,还应考虑开车、停车、除焦、再生及蒸汽吹扫等工况。
3.    管道安装温度宜取20℃(除另有规定外)。
4.    管道计算压力应取计算温度下对应的操作压力。
5.    管道钢材参数按《石油化工管道柔性设计规范》SH/T3041-2002执行
1)   钢材平均线膨胀系数可参照附录A选取。
2)   钢材弹性模量可参照附录B选取。
3)   计算二次应力范围时,管材的弹性模量应取安装温度下钢材的弹性模量。
6.    管道壁厚计算
1)   内压金属直管的壁厚
根据SH 3059-2001《石油化工管道设计器材选用通则》确定:
当S0< Do /6时, 直管的计算壁厚为:
S0 = P D0/(2[σ]tΦ+2PY)
直管的选用壁厚为:   S = S0 + C
式中   S0―― 直管的计算壁厚, mm;
P――  设计压力, MPa;
D0――      直管外径, mm;
[σ]t―― 设计温度下直管材料的许用应力, MPa;
Φ――      焊缝系数, 对无缝钢管, Φ=1;
                     S――  包括附加裕量在内的直管壁厚, mm;
C―― 直管壁厚的附加裕量, mm;
                     Y――  温度修正系数, 按下表选取。
温度修整系数表
材料

温 度 ℃

≤482

510

538

566

593

≥621

铁素体钢

0.4

0.5

0.7

0.7

0.7

0.7

奥氏体钢

0.4

0.4

0.4

0.4

0.5

0.7



当S0≥D0/6或P/[σ]t > 0.385时,直管壁厚应根据断裂理论、疲劳、热应力及材料特性等因素综合考虑确定。
2)对于外压直管的壁厚
应根据GB 150-1998《钢制压力容器》规定的方法确定。
7.    管道上的荷载
管道上可能承受的荷载有:
1)重力荷载, 包括管道自重、保温重、介质重和积雪重等;
2)   压力荷载,压力荷载包括内压力和外压力;
3)   位移荷载,位移荷载包括管道热胀冷缩位移、端点附加位移、支承沉降等;
4)   风荷载;
5)   地震荷载;
6)   瞬变流冲击荷载,如安全阀启跳或阀门的快速启闭时的压力冲击;
7)   两相流脉动荷载;
8)   压力脉动荷载,如往复压缩机往复运动所产生的压力脉动;
9)   机器振动荷载,如回转设备的振动。
8.    管道端点的附加位移
在管道柔性设计中,除考虑管道本身的热胀冷缩外,还应考虑下列管道端点的附加位移:
1)   静设备热胀冷缩时对连接管道施加的附加位移;
2)   转动设备热胀冷缩在连接管口处产生的附加位移;
3)   加热炉管对加热炉进出口管道施加的附加位移;
4)      储罐等设备基础沉降在连接管口处产生的附加位移;
5)      不和主管一起分析的支管,应将分支点处主管的位移作为支管端点的附加位移。
9.    管道布置
管道的布置尽量利用自然补偿能力:
1)   改变管道的走向,以增加整个管道的柔性;
2)   利用弹簧支吊架放松约束;
3)   改变设备布置。
4)   对于复杂管道可用固定点将其划分成几个形状较为简单的管段,如L形、Π形、Z形等管段。确定管道固定点位置时,宜使两固定点间的管段能够自然补偿。
10.         宜采用计算机分析方法进行详细柔性设计的管道
1)  操作温度大于400 ℃ 或小于-50 ℃ 的管道;
2)  进出加热炉及蒸汽发生器的高温管道;
3)  进出反应器的高温管道;
4)  进出汽轮机的蒸汽管道;
5)  进出离心压缩机、往复式压缩机的工艺管道;
6)    与离心泵连接的管道, 可根据设计要求或按图 1-1 确定柔性设计方法;
图 1-1  与离心泵连接管道柔性设计方法的选择
7)  设备管口有特殊受力要求的其他管道;
8)  利用简化分析方法分析后,表明需进一步详细分析的管道。
11.         不需要进行计算机应力分析的管道
1)  与运行良好的管道柔性相同或基本相当的管道;
2)  和已分析管道相比较, 确认有足够柔性的管道;
3)    对具有同一直径、同一壁厚、无支管、两端固定、无中间约束并能满足式 (1) 和式 (2) 要求的非极度危害或非高度危害介质管道。
Do·Y/(L-U)2 ≤208.3             ――(1)
           Y = (⊿X2+⊿Y2+⊿Z2)1/2             ――(2)
式中:DO――管道外径, mm;
        Y――管道总线位移全补偿值,mm;
Δx、Δy、Δz分别为管道沿坐标轴x、y、z方向的线位移全补偿值,mm;
L――管系在两固定点之间的展开长度,m;
U――管系在两固定点之间的直线距离,m。
   式 ( l )不适用于下列管道:
(1) 在剧烈循环条件下运行,有疲劳危险的管道:
(2) 大直径薄壁管道(管件应力增强系数i≥5):
(3) 不在这接固定点方向的端点附加位移量占总位移量大部分的管道;
(4)L/U>2.5的不等腿"U"形弯管, 或近似直线的锯齿状管道。
12. 管道端点无附加角位移时管道线位移全补偿值计算
当管道端点无附加角位移时,管道线位移全补偿值应按下列公式计算:
⊿X=⊿XB-⊿XA-⊿XtAB
⊿Y=⊿YB-⊿YA-⊿YtAB   
⊿Z=⊿ZB-⊿ZA-⊿ZtAB
      
⊿XtAB =α1(XB – XA)(T –T0)
                 ⊿YtAB =α1(YB – YA)(T –T0)
                 ⊿ZtAB =α1(ZB – ZA)(T –T0)
式中:
⊿X、⊿Y、⊿Z ――分别为管道沿坐标轴X、Y、Z方向的线位移全补偿值,mm:
⊿XA、⊿YA、⊿ZA――分别为管道的始端A沿坐标轴X、Y、Z方向的附加线位移,mm;
⊿XB、⊿YB、⊿ZB――分别为管道的末端B沿坐标轴X、Y、Z方向的附加线位移,mm;
⊿XtAB、⊿YtAB、⊿ZtAB――分别为管道AB沿坐标轴X、Y、Z方向的热伸长值,mm;
αt――管道材料在安装温度与计算温度间的平均线膨胀系数,mm/mm·℃;
XA、YA、ZA――管道始端A的坐标值,mm;
XB、YB、ZB――管道末端B的坐标值,mm;
T――管道计算温度,℃;
T0――管道安装温度,℃。