1.应直立安装并靠近被保护的设备或管道。如不能靠近布置,则从被保护的设备或管道到安全阀入口的管道总压降,不应超过安全阀定压值的3%。
    2.宜设置检修平台。布置重量大的安全阀时要考虑拆卸后吊装的可能,必要时应设吊杆。
    3.入口管道应采用长半径弯头。
    4.出口管道的设计应考虑背压不超过定压的一定值。对于普通型弹簧式安全阀,其背压不超过定压值的10%。
    5.当排入放空总管或去火炬总管的介质带有凝液或可冷凝气体时,安全阀的出口应高于总管;否则,应采取排液措施。
    6.排入密闭系统的出口管道应顺介质流向45°斜接在排放总管的顶部,以免总管内的凝液倒流入支管,并可减少背压,
    7.当进出口管道上设有切断阀时,应选用单闸板闸阀,并铅封开,阀杆应水平安装,以免阀杆和阀板连接的销钉腐蚀或松动时,阀板下滑。当设有旁路阀时,该阀应铅封关。