一、产品简介: 
本装置适用于石油、化工及其它行业储存甲、乙、丙类液体及可燃气体钢制储罐和石油、化工企业——塔器设备的消防冷却和夏季降温。FL-M系列水喷淋/喷雾消防冷却装置是依据国家相关标准而设计的为储罐、塔器配套的消防冷却装置。操作安全简便,装置采用分段制造和热浸镀锌防腐处理,使用寿命15-20年。
二.设计、制造、检验标准
GB50219——1995      《水喷雾灭火系统设计规范》
GB50084——2001      《自动喷水灭火系统设计规范》
GB50160——1992      《石油化工企业设计防火规范》
GB50183——2004      《石油天然气工程设计防火规范》
GB50316——2000      《工业金属管道设计规范》
GB/T3091——2001     《低压流体输送用焊接钢管》
GB/T3091——2001     《输送流体用无缝钢管》
JB/T81——1994        《凸面平焊钢制管法兰》
GB/T95——2002       《平垫圈》
GB/T5780——2000     《六角头螺栓》
GB/T41——2000       《六角螺母》
GB/T3912——20002    《金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层 技术要求及试验方法》
GB50235——1997      《工业金属管道工程施工及验收规范》
GB50236——1998      《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》
三.    喷头  水雾喷头技术参数
型号
工作压力
(MPa)
流量(L/min)
喷射角
流量系数
(K)
接口螺纹
(Rp)
ZSTWB-30/90
0.35
30
90
16
1/2
ZSTWB-30/120
0.35
30
120
16
1/2
ZSTWB-50/90
0.35
50
90
27
3/4
ZSTWB-50/120
0.35
50
120
27
3/4
ZSTWB-80/90
0.35
80
90
42
1
ZSTWB-80/120
0.35
80
120
42
1
四. 设计要求
1.  系统供水压力为0.8-1.2MPa;
2. 供水强度: 球罐喷雾冷却装置 ≥9L/min.m2 ;
            固定顶罐喷淋冷却装置 ≥2.5L/min.m2 ;
            浮顶罐喷淋冷却装置 ≥2L/min.m2 ;
3. 供水流速≤3m/s ;
4. 电磁阀前应设置过滤器 ;
5.  电磁阀前应设置过滤器 ;
6.  供水环管、立管之间分段用法兰连接。
  五.  表面处理钢制储罐消防冷却喷淋(雾)装置制造完工后应进行防腐处理。环、立管内、外表面分段进行热浸镀锌。螺栓、螺母选购镀锌件