一、产品简介: 本装置适用于石油、化工及其它行业储存甲、乙、丙类液体及可燃气体钢制储罐和石油、化工企业——塔器设备的消防冷却和夏季降温。FL-M系列水喷淋/喷雾消防冷却装置是依据国家相关标准而设计的为储罐、塔器配套的消防冷却装置。操作安全简便,装置采用分段制造和热浸镀锌防腐处理,使用寿命15-20年。 二.设计、制造、检验标准 GB50219——1995 《水喷雾灭火系统设计规范》 GB50084——2001 《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50160——1992 《石油化工企业设计防火规范》 GB50183——2004 《石油天然气工程设计防火规范》 GB50316——2000 《工业金属管道设计规范》 GB/T3091——2001 《低压流体输送用焊接钢管》 GB/T3091——2001 《输送流体用无缝钢管》 JB/T81——1994 《凸面平焊钢制管法兰》 GB/T95——2002 《平垫圈》 GB/T5780——2000 《六角头螺栓》 GB/T41——2000 《六角螺母》 GB/T3912——20002 《金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层 技术要求及试验方法》 GB50235——1997 《工业金属管道工程施工及验收规范》 GB50236——1998 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 三. 喷头 水雾喷头技术参数 型号 | 工作压力 (MPa) | 流量(L/min) | 喷射角 | 流量系数 (K) | 接口螺纹 (Rp) | ZSTWB-30/90 | 0.35 | 30 | 90 | 16 | 1/2 | ZSTWB-30/120 | 0.35 | 30 | 120 | 16 | 1/2 | ZSTWB-50/90 | 0.35 | 50 | 90 | 27 | 3/4 | ZSTWB-50/120 | 0.35 | 50 | 120 | 27 | 3/4 | ZSTWB-80/90 | 0.35 | 80 | 90 | 42 | 1 | ZSTWB-80/120 | 0.35 | 80 | 120 | 42 | 1 |
四. 设计要求 1. 系统供水压力为0.8-1.2MPa; 2. 供水强度: 球罐喷雾冷却装置 ≥9L/min.m2 ; 固定顶罐喷淋冷却装置 ≥2.5L/min.m2 ; 浮顶罐喷淋冷却装置 ≥2L/min.m2 ; 3. 供水流速≤3m/s ; 4. 电磁阀前应设置过滤器 ; 5. 电磁阀前应设置过滤器 ; 6. 供水环管、立管之间分段用法兰连接。 五. 表面处理钢制储罐消防冷却喷淋(雾)装置制造完工后应进行防腐处理。环、立管内、外表面分段进行热浸镀锌。螺栓、螺母选购镀锌件
|