设为首页收藏本站
开启辅助访问
官方QQ群:
222086777
在线客服:
客服一
客服二
微信18611889918
官网地址: acac.net.cn

种学积文

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
塔模拟计算服务
换热器设计服务
查看: 151|回复: 0

冷却塔的选型

[复制链接]

2829

主题

2914

帖子

9221

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
9221
发表于 2022-11-23 09:49:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷却塔是用水作为循环冷却剂,从一系统中吸收热量排放至大气中,以降低水温的装置;其冷是利用水与空气流动接触后进行冷热交换产生蒸汽,蒸汽挥发带走热量达到蒸发散热、对流传热和辐射传热等原理来散去工业上或制冷空调中产生的余热来降低水温的蒸发散热装置,以保证系统的正常运行,装置一般为桶状,故名为冷却塔。英文名叫做The cooling tower。
     最近几年,冷却塔高速发展,产品不断更新。正因如此,才使玻璃钢冷却塔问世。玻璃钢冷却塔开始和闭式, 玻璃钢维护结构的冷却塔冷却塔设计气象条件大气压力:
P =99.4×103 kPa
干球温度:θ =31.5℃
湿球温度:τ =28℃(方形和普通型为27℃)
冷却塔设计参数 1.标准型:进塔水温37℃,出塔水温32℃
2.中温型:进塔水温43℃,出塔水温33℃
3.高温型:进塔水温60℃,出塔水温35℃
4.普通型:进塔水温37℃,出塔水温32℃
5.大型塔:进塔水温42℃,出塔水温32℃工业中,使热水冷却的一种设备。水被输送到塔内,使水和空气之间进行热交换,或热、质交换,以达到降低水温的目的。
分类编辑
一、按通风方式分有自然通风冷却塔、机械通风冷却塔、混合通风冷却塔。
二、按热水和空气的接触方式分有湿式冷却塔、干式冷却塔、干湿式冷却塔。
三、按热水和空气的流动方向分有逆流式冷却塔、横流(交流)式冷却塔、混流式冷却塔。
四、按用途分一般空调用冷却塔、工业用冷却塔、高温型冷却塔。
五、按噪声级别分为普通型冷却塔、低噪型冷却塔、超低噪型冷却塔、超静音型冷却塔。
六、其他如喷流式冷却塔、无风机冷却塔、双曲线冷却塔等。
七、按玻璃钢冷却塔的外形分为圆型玻璃钢冷却塔和方型玻璃钢冷却塔。
适用范围编辑
工业生产或制冷工艺过程中产生的废热,一般要用冷却水来导走。冷却塔的作用是将挟带废热的冷却水在塔内与空气进行热交换,使废热传输给空气并散入大气中。例如:火电厂内,锅炉将水加热成
高温高压蒸汽,推动汽轮机做功使发电机发电,经汽轮机作功后的废汽排入冷凝器,与冷却水进行热交换凝结成水,再用水泵打回锅炉循环使用。这一过程中乏汽的废热传给了冷却水,使水温度升高,挟带废热的冷却水,在冷却塔中将热量传递给空气,从风筒处排入大气环境中。冷却塔应用范围:主要应用于空调冷却系统、冷冻系列、注塑、制革、发泡、发电、汽轮机、铝型材加工、空压机、工业水冷却等领域,应用最多的为空调冷却、冷冻、塑胶化工行业。
1.冷却水流量计算:
L=(Q1+Q2)/(Δt*1.163)*1.1
L—冷却水流量(m³/h)
Q1—乘以同时使用系数后的总冷负荷,KW
Q2—机组中压缩机耗电量,KW
Δt—冷却水进出水温差,℃,一般取4.5-5
冷却塔的水流量 = 冷却水系统水量×(1.2~1.5);
冷却塔的能力大多数为标准工况下的出力(湿球温度28 ℃,冷水进出温度32ºC/37ºC),由于地区差异,夏季湿球温度会不同, 应根据厂家样册提供的曲线进行修正.湿球温度可查当地气象参数获得.
冷却塔与周围障碍物的距离应为一个塔高。
冷却塔散冷量冷吨的定义:在空气的湿球温度为27℃,将13L/min(0.78m³/h)的纯水从37℃冷却到32℃,为1冷吨,其散热量为4.515KW。
湿球温度每升高1℃,冷却效率约下降17%
2.冷却塔冷却能力计算:
Q=72*L*(h1-h2)
Q-冷却能力(Kcal/h)
L-冷却塔风量,m³/h
h1-冷却塔入口空气焓值       h2-冷却塔出口空气焓值
3.冷却塔若做自控,进出水必须都设电动阀,否则单台对应控制时倒吸或溢水。
4.冷却水泵扬程的确定
扬程为冷却水系统阻力+冷却塔积水盘至布水器的高差+布水器所需压力
5.冷却塔不同类型噪音及处理方法:
6.冷却水管径选择
7.冷却水泵扬程:
扬程通常是指水泵所能够扬水的最高度,用H表示。最常用的水泵扬程计算公式是H=(p2-p1)/ρg+(c2-c1)/2g+z2-z1。  
其中,H——扬程,m;p1,p2——泵进出口处液体的压力,Pa;c1,c2——流体在泵进出口处的流速,m/s;z1,z2——进出口高度,m;ρ——液体密度,kg/m3;g——重力加速度,m/s2。  
通常选用比转数ns在130~150的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台取1.1,两台并联取1.2。  
按估算可大致取每100米管长的沿程损失为5mH2O,水泵扬程计算公式(mH2O):  
Hmax=△P1+△P2+0.05L(1+K)  
△P1为冷水机组蒸发器的水压降。  
△P2为该环中并联的各占空调未端装置的水压损失最大的一台的水压降。  
L为该最不利环路的管长  
K为最不利环路中局部阻力当量长度总和和与直管总长的比值,当最不利环路较长时K值取0.2~0.3,最不利环路较短时K值取0.4~0.6。
8.冷却塔的选择:
9.

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|种学积文 ( 京ICP备16043396号-6 )

GMT+8, 2024-11-23 00:36 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表