总传热系数是用来衡量换热器传热阻力的一个参数。提高板间流速,可以提高传热系数,但是提高流速,将会加大换热器的阻力,那么就提高了循环泵的耗电量,这样算下来就不经济了。为了更好的控制阻力要求,需要有一定的措施来进行辅助。今天就来介绍改变板式换热器阻力的方法。

1、 可采用多流程组合的方式来改变板式换热器阻力,当冷热介质流量较大时,可以采用多流程组合的方式,小流量一侧采用较多的流程,可以提高板间流速,从而可获得较高的传热系数。

2、在板式换热器旁通管:当冷热介质流量比较大时,可以在大流量一侧进出口之间设旁通管,用来减少进入板式换热器的流量,来降低阻力。

3、采用混合板,混合板的两面波纹几何形状结构相同,按人字形波纹的夹角可以分为硬板和软板,夹角一般为120度左右为硬板,小于90度,在70左右的为软板,混合板的硬板传热系数高,阻力大,软板则与之相反。因此将软板和硬板进行组合,可以组成高、中、低3中不同特性的流道,可以满足不同工况的需求。但是冷热介质比过大时不宜采用混合板。

       换热器流道内介质平均流速以0.3~0.6m/s为宜,板式换热器阻力以不大于100kPa为宜。根据不同冷热介质流量比要选择不同形式的设备。