板式换热器与失流

[复制链接]

2829

主题

2914

帖子

9221

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
9221
发表于 2022-4-24 16:05:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

板式换热器的失流:板式换热器蒸汽空间的压力小于或者等于疏水阀后的总背压,导致冷凝水无法及时排出的现象。

主要有以下三种情况会导致换热器内的压力低于疏水阀后背压:

由于二次侧流体入口温度升高导致负荷的降低。

由于二次侧流体的流量降低导致负荷的降低。

由于设定温度的降低导致二次侧流体出口温度降低。

当负荷降低时,控制阀会关小降低蒸汽的压力,导致疏水阀前后没有足够的压差使冷凝水通过疏水阀排放,从而导致蒸汽空间积水。

什么是失流的征兆,失流会造成什么影响?

简要的说,失流发生时,可能会出现以下一种或多种现象:

1.疏水阀温度很低甚至冰凉。

2.控制阀不断振荡。

3.产品出口温度波动。

4.加热器温度出现分层现象。

5.水锤现象。

6.热量输出降低。

7.产品质量下降。

8.换热器容易腐蚀。

9.换热器容易泄漏。

10.换热器失效。

具体表现为:

疏水阀温度很低,或者明显的比换热器的蒸汽入口管道低。

控制阀会不断振荡,例如:出现控制阀不断地开关现象。

换热器二次侧流体出口温度通常比设定值低。

换热器出口二次侧温度出现分层现象,在空气加热器组或加热单元上这一现象尤为明显。

换热器会连续的或间歇的发出振动、敲击或撞击的噪声。有时还会伴随着水锤现象,造成换热器或其连接设备损坏。蒸汽在积聚的冷凝水中冷凝造成水锤现象并产生噪声,

别是当负荷变化造成冷凝水位变化时,这种现象更加严重。

在制程应用中,以上一系列现象会危害产品质量,造成质量不稳定,增加腐蚀的可能性。

积聚的冷凝水的温度会比蒸汽温度低得多。二氧化碳和氧气更容易溶解在冷水中。由于不当的锅炉水处理,锅炉在产生蒸汽时,二氧化碳也会不断产生,二氧化碳通常会由蒸汽携带至换热器处。二氧化碳溶解到水中时形成碳酸,造成腐蚀。原水中存在的氧气,如果不能通过水处理工艺完全去除掉,同样也会被蒸汽携带。溶解在水中,同样也具有很强的腐蚀性。 当以上两种气体都存在时,腐蚀性会更强。

正确设计的采用垫片密封的板式换热器能够克服应力,更加适合于蒸汽应用。

失流最终会导致维护量的增加,降低换热器及其附属设备的使用寿命,从而增加整体的运行费用。