1. 请按水汽系统和燃料系统流程图上带控制点的要求作仪表和自控设计。 2. 油、气只作一集中计算机控制室,控制室内应有工程师站和操作员站。控制室长8m,宽5m,楼面标高为4.5m。 3. 鼓、引风机采用变频调速。 4. 在锅炉燃油、燃气时,当引风机断电时,鼓风机应立即断电,同时燃料系统上的电磁阀截断燃料供给。 5. 在锅炉燃油、燃气时,当鼓风机断电时,燃料系统上的电磁阀应立即截断燃料供给。 6. 当燃料油油压低于0.5MPa,炼油干气压力低于0.1MPa时,应立即截断燃料供给。 7. 燃油、燃气两系统应设点火程序控制,在点火前应先通风,通风时间不少于一分钟,通风量为V=200m3,然后在启动点火程序控制。 8. 除氧水箱的液位应与除氧水泵连锁。 9. 炼油干气在调节阀后,点火器前应加装阻火装置。 10.在锅炉厂给定的管路系统图中,进入减温减压器的给水是从主调节阀后接出的,这种接法不妥当,应改在主调节阀与孔板流量计之间接出。 11.喷油嘴必须是带回油的雾化喷油嘴,不得改变。
|