一.概况
BFDL/W容积式浮动盘管换热器兼具BFDB半即热式浮动盘管换热器和一般容积式换热器的特点,具有储水量大,热水供应安全稳定、热效率高等优点。 传热系数高:BFDL/W换热器具有与BFDB半即热式浮动盘管换热器同样的传热特点,传热系数达2600~4000W/m2?℃(汽水换热)和1800~3000W/m2?℃(水水换热)。
容积利用率高:BFDL/W系列换热器充分考虑了水力循环特性,采用加热管低位布置方式,使壳体内水自循环顺畅,无冷热分隔现象,无冷水区,容积利用率100%。
除垢、防垢:BFDL/W型浮动盘管换热器同样采用双螺旋盘管结构,除垢防垢功能明显,基本上不用人工清洗工作。
维护检修方便:换热盘管设计为可拆式结构,用以进行维护或更换,方便快捷。
二.选型工况
三.技术参数
四.设计选型
BFD浮动盘管换热器适用于以蒸汽或高温热水为热媒的交换系统。BFDB半即热式浮动盘管换热器贮水量小,启动速度快,适用范围广;BFDL/W容积式浮动盘管换热器量大,温度波动小,供热安全稳定。 1、设计时应先确定换热器的运行工况,即热媒进出口温度、冷媒进出口温度及流量、热负荷等,从而计算出所需换热器的换热面积。
基本计算公式:Q = ε?K?F?Δt
式中:Q--热负荷W K--传热系数 w/m2?℃ F--换热面积m2
Δt--传热温差℃ ε--修正系数
转换为选型公式:F = Q(ε?K?Δt)
(1)热负荷Q:根据工程需要确定。
(2)传热系数K:参考前述传热系数范围。
(3)传热温差Δt:一般按算术平均温差估算:Δt= (T1+T2)-(t1+t2) 2 式中:T1,T2--热媒进出口温度℃ t1,t2--冷媒进出口温度℃
(汽水换热时按汽-水、水-水分两段计算平均温差较为准确;需精确计算时宜采用对数平均温差)
(4)污垢修正系数ε:一般取0.7~0.9,水质较差时取小值。
2、根据换热器的承压状况选用合适的工作压力。
3、根据工程实际设计适当数量的换热器,以保证连续、稳定的供水。
4、选用YFD型换热器的换热面积应大于计算所得换热面积,且需考虑一定的富裕量。
五.安装使用
BFD型浮动盘管换热器的安装使用,请参考国家有关标准和规范进行。
1、BFD型换热器应安装于平整的基础上,布置时考虑接管和检修方便。
2、安装时,请根据随机图纸对应连接管道。在换热器安全阀接管上安装符合该换热器使用要求的安全阀。安装有足够量程的压力表、温度计。
3、根据工程实际需要选用温控装置,换热器应进行保温。
4、使用中应定期排污。
5、可采用热冲击法清除盘管上的积垢:(1)放净壳体内水;(2)打开进汽阀,使盘管升温至有响声,并维持约5分钟;(3)关闭进汽阀,打开冷水阀,迅速冷却盘管,水垢即会脱落;(4)打开排污阀,排出脱落的水垢。重复操作3~5次,即可清除积垢。
|